账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1831|回复: 9

[问题探讨] 由铜排搭接面引申的一个问题

[复制链接]
     
发表于 2025-2-12 11:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今早公众号“低压电器杂谈”推送了一篇文章《铜排搭接面需要满搭吗?》,文中说“当铜排的搭接长度L与铜排的厚度b比例超过5以后,接触电阻趋于稳定,不会随着搭接面的增加而明显减小”,附图如下:
微信图片_20250212111320.png

由此,我想到一个问题,接地线的搭接有2B、6d等要求,
微信图片_20250212111914.png


此处与铜排的接触电阻情形应该是类似的,那么2B、6d的规定是否冗余太多了?还请方家指教。谢谢



     
发表于 2025-2-12 13:18:14 | 显示全部楼层
导体连接问题没研究过,属于外行。仅就楼主的类比推论中可能存在的问题,说下看法。
1、接触电阻只是搭接尺寸的影响因素之一,其他还可能有机械强度、抗腐蚀要求、搭接工艺等因素。比如,r=5e时,接触电阻已经满足要求,但需要四颗螺栓连接才能保证机械压力和短路动稳定性,而5e的尺寸只能装得下两颗螺栓。
2、铜排的接触电阻研究,能否推广至其他金属材料,比如镀锌扁钢?
3、柜内封闭环境,与裸露的室内或室外环境,是否有不同的影响?

再说纯逻辑的,你是假定公众号是正确的,来质疑接地连接要求。但这个假定也可反着来说啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:37:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-12 13:18
导体连接问题没研究过,属于外行。仅就楼主的类比推论中可能存在的问题,说下看法。
1、接触电阻只是搭接尺 ...

感谢您的详细回复,受益良多。您末后提的那句,您说的很对。其实这是我的一个学习方法,就是说我在不懂的前提下,只能先暂定某一个理论是正确的,然后推论其他;如果推得动(指的是我自己假想),那就继续往下推;如果推不动,眼前这个看起来更扎实,那就利用反作用力反推自己认为正确的那个前提。不论向哪个方向作用,都是能够让我学习、思考的过程,从而慢慢积累学识。如此而已。
     
发表于 2025-2-12 14:00:52 | 显示全部楼层
非方家大家,是实习电工哈,说下,供参考。

楼主:“接地线的搭接有2B、6d等要求……”,  
我理解是指接地扁钢的搭接长度不小于2B,至少三面(缝)焊接; 圆钢搭接长度不小于6d, 双面施焊。
这是通过焊缝的金相熔深、融合而降低电阻。

铜母排之间的连接是通过螺栓施压、产生预应力变形、而降低接触电阻。

这两者的技术手段不同,检测评估的方法也不同,搭接长度 不具对比性,不必相提并论。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-2-12 14:05:08 | 显示全部楼层
作者是宾工,是咱们这里“开关电器设计与应用”板块的版主,也是施耐德电气的技术人员
     
发表于 2025-2-12 14:06:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2025-2-12 14:08:23 | 显示全部楼层
原文作者写的:
在MTZ框架断路器样本中,安装示意图中显示的半搭接并不是没有理论依据,而且这样的搭接方式是要通过GB/T14048.2/IEC60947-2标准中的端子温升试验验证

相对于导体搭接面积,我们更应该关注在搭接前导体表面的清洁工作,和紧固力矩的大小控制,以及紧固之后的标记工作,这样才能保证长期稳定的接触电阻和低温升。
     
发表于 2025-2-12 14:23:39 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-12 14:00
非方家大家,是实习电工哈,说下,供参考。
楼主:“接地线的搭接有2B、6d等要求……”,  我理解是指接地 ...

又看了一下,楼主的图2,是接地扁铁螺栓连接,不是焊接。 上文请忽略。

扁铁用螺栓连接?
铁的弹性模量大,同等施压压力下,变形量小,对其接触电阻存疑,为啥不焊接呢?
另外,如果是圆钢,搭接处是线接触,接触面更小。
     
发表于 2025-2-12 17:54:17 | 显示全部楼层
你这个问题本质是扁钢的作用到底是什么?
单纯传递电位还是说需要承载电流

如果后者肯定是需要的
     
发表于 2025-2-12 21:46:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2025-2-12 22:46 编辑

在知乎上,Patrick  Zhang先生有多篇帖子 讲接触电阻。

下表摘自链接:https://www.zhihu.com/question/508484561/answer/2289512868
以及链接:https://www.zhihu.com/question/9857810139/answer/81792483320

经验公式中,接触电阻的材料系数K,是有色金属之间,未涉及碳钢或镀锌钢;供参考。                          

Contact Factors of Electrical Resistance.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则