账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2570|回复: 14

[问题探讨] 火灾自动报警系统是否需要设置过负荷报警?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-21 15:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fancyboy 于 2025-1-22 10:40 编辑

2023年江苏省建设工程施工图设计审查01-Q7中说:综上所述,消防灭火装置、消防水泵、火灾自动报警系统、防排烟风机、消防电梯的配电线路过负荷应报警、不应切断电源。

我去年有个项目审图公司要求我在消控室双电源箱的每个出线回路(报警主机、消防电源监控主机等)处均设置了过负荷报警,原来我只是在进线开关处做了过负荷报警。
2024年江苏省建设工程施工图设计审查1-29花了大量文字再讲这个过负荷报警,里面总结有:火灾自动报警系统不应设过负荷保护........可不设过负荷保护电器
看来是之前矫枉过正了?今年花了两页多讲这个问题,应该尘埃落定了吧。


题外话:瑕不掩瑜,我很赞赏现在每年推出这种技术问答的作法,一些非常规但是对项目却是最合理的做法有了相对直观的依据。
     
发表于 2025-1-21 15:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-1-21 15:37 编辑

       到底是火灾自动报警系统不应设置过负荷报警,还是给火灾自动报警系统配电的回路不应设置过负荷报警,总结的那句话,又留下猜测的空间。当然,大家都能猜正确,但话不该这么说。
       火灾自动报警系统作为一套用电设备,根本没有过负荷的可能,只可能在设备故障时出现过电流,那应该是设备过电流保护的范围,哪里用得着配电回路设置过负荷保护。
     
发表于 2025-1-21 15:45:23 | 显示全部楼层
看看24版的火警控制器国标里的要求:控制器的电源部分应有主电源和备用电源转换装置,主电源和备用电源应有过流保护措施……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-22 08:51:44 | 显示全部楼层
火灾报警回路就那么点儿负荷,除了故障情况下,正常情况都不会出现过负荷。
     
发表于 2025-1-22 09:33:25 | 显示全部楼层
抛开实际不谈,从规范依据角度报警控制器电源不设过负荷保护是有火规条文明确要求的。过负荷报警设置与否既然有争议,那就设与不设均可。设计自行决定或直接听审图(不要按强条提)的
     
发表于 2025-1-22 09:39:43 | 显示全部楼层
“每个出线回路(报警主机、消防电源监控主机等)处均设置了过负荷报警”,具体是用什么方式解决的?
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2025-1-22 10:18 编辑
贾行家 发表于 2025-1-21 15:45
看看24版的火警控制器国标里的要求:控制器的电源部分应有主电源和备用电源转换装置,主电源和备用电源应有 ...

又要改回去了么? 但是过电流和过负荷不一样。上面dqaq大师已经讲过了。
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:11:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-1-22 09:39
“每个出线回路(报警主机、消防电源监控主机等)处均设置了过负荷报警”,具体是用什么方式解决的? ...

就加线圈呗

点评

用消防电源监控系统?  发表于 2025-1-22 10:12
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:14:49 | 显示全部楼层

是啊,估计施工要多加几个模块了
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:20:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-21 15:28
到底是火灾自动报警系统不应设置过负荷报警,还是给火灾自动报警系统配电的回路不应设置过负荷报警 ...

大师所言即是!
     
发表于 2025-1-23 08:35:02 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-1-22 10:10
又要改回去了么? 但是过电流和过负荷不一样。上面dqaq大师已经讲过了。

还是这本24年的火警控制器标准,条文又曰:控制器应在说明书中说明额定工作电流,过负荷保护器件不应大于其设置回路额定工作电流的2倍,当回路额定工作电流大于6A时,过负荷保护器件的保护设定电流值不应大于其设置回路额定工作电流的1.5倍。
     
发表于 2025-1-23 09:09:10 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-1-21 15:45
看看24版的火警控制器国标里的要求:控制器的电源部分应有主电源和备用电源转换装置,主电源和备用电源应有 ...

这应该是对控制器本身的要求。
     
发表于 2025-1-23 09:21:13 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-1-23 08:35
还是这本24年的火警控制器标准,条文又曰:控制器应在说明书中说明额定工作电流,过负荷保护器件不应大于 ...

标准行文又是老毛病,所指对象不明确。
“回路”到底指谁?个人看法,应该是指输出回路。比如5.4.11.3中所说的回路,肯定是输出回路。但条文里说到标识时,又有交流回路的说法,印象中报警控制器应该没有交流输出回路。
     
发表于 2025-1-23 09:31:27 | 显示全部楼层
对象不明确,主动被动不分等,是汉语在表达严谨性上的典型毛病,但文学上容易出彩。
像好吃的肉夹馍,实际上是肉夹于膜。本来一个是夹别人,另一个是被别人夹。
又如落花流水春去也,可理解为花落到流水上,也可以理解为浮着落花的流水,一个是状态,一个是对象,都合得上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则