账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2933|回复: 17

[求助] 关于消防水泵断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2025-1-17 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消火栓泵选用的是55kW泵,一用一备,启动方式选择的是星三角启动,消火栓动力柜进线断路器选择 MA125a是否小了,验收反馈可以启动,但是过一会就会跳进线断路器。
     
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:41:49 | 显示全部楼层
刚才看了一下样本,NSX电动机保护没有125的,怕是买的TM热磁脱扣的
发表于 2025-1-17 16:44:09 | 显示全部楼层
按说应该是单磁断路器,不应该过负荷调的
     
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:07:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-17 16:44
按说应该是单磁断路器,不应该过负荷调的

上级配电箱出线回路断路器小了
     
发表于 2025-1-17 17:26:54 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-17 16:41
刚才看了一下样本,NSX电动机保护没有125的,怕是买的TM热磁脱扣的

是否有样本截图 学习下?感觉会有125A单磁保护脱扣器
     
发表于 2025-1-17 17:36:16 | 显示全部楼层
单磁的怎么可能过一会才跳呢。
如果是热磁带长延时脱扣器的,不应只看125A这个壳架或脱扣器额定值,要看动作整定值。NSX长延时脱扣器动作值是可调的,是否调错了。
发表于 2025-1-18 08:19:45 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-17 17:07
上级配电箱出线回路断路器小了

复议 应该是上游馈线开关脱扣器TMD小了
     
 楼主| 发表于 2025-1-18 10:51:02 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-17 17:26
是否有样本截图 学习下?感觉会有125A单磁保护脱扣器

不知道怎么发文件,施耐德NSX塑壳断路器样本里 TMD配电保护有125A的,电动机保护MA的没有125,是我想当然了
     
 楼主| 发表于 2025-1-18 10:52:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-17 17:36
单磁的怎么可能过一会才跳呢。
如果是热磁带长延时脱扣器的,不应只看125A这个壳架或脱扣器额定值,要看动 ...

上级配电箱  消火栓泵控制箱配电出线回路断路器选了TMD 125A的,应该是这里小了
     
发表于 2025-1-18 11:27:17 | 显示全部楼层
采用单磁断路器必须标明其瞬动电流值,并使其大于启动电流的2~2.5倍。
     
 楼主| 发表于 2025-1-18 11:54:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-1-18 11:27
采用单磁断路器必须标明其瞬动电流值,并使其大于启动电流的2~2.5倍。

麻烦问下,上级配电箱出线回路(到消火栓控制柜)这个断路器咋选呢
     
 楼主| 发表于 2025-1-18 12:05:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-1-18 11:27
采用单磁断路器必须标明其瞬动电流值,并使其大于启动电流的2~2.5倍。

另外是否应根据55024的要求从一级配电箱到末端设备均采用单磁保护,另外上级配电箱过载仅作用于信号现在都是如何处理
     
发表于 2025-1-18 13:07:58 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-17 17:26
是否有样本截图 学习下?感觉会有125A单磁保护脱扣器

施耐德单磁的115A的

点评

谢谢解答~  发表于 2025-1-18 18:59
     
发表于 2025-1-18 13:19:40 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-18 12:05
另外是否应根据55024的要求从一级配电箱到末端设备均采用单磁保护,另外上级配电箱过载仅作用于信号现在 ...

可采用消防电源监控系统做过载报警信号。
     
发表于 2025-1-18 16:07:51 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-18 10:52
上级配电箱  消火栓泵控制箱配电出线回路断路器选了TMD 125A的,应该是这里小了 ...

       我计算下来,如果瞬时脱扣器按12倍算,125A有点紧张,可能误跳。但如果误跳,不可能是过一会才跳,一定是一启动就跳。
       但长延时脱扣器如果整定125A为动作值,不会误跳。
       所以,说TMD 125A 选小了,这句话很含糊,没说清楚问题在哪里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则