各位老师好,我现在做一个丙类仓库,划分成四个防火分区,仓库内设置了集中控制非集中电源型应急照明(灯具自带蓄电池)、火灾自动报警系统和消防炮,没有机械排烟,消火栓采用干式系统。
我现在纠结的是仓库消防配电怎么做,应急照明还好说,规范明确规定了一个应急照明配电箱可以为不同防火分区供电。可是消防炮就不好弄了,有人说需要每个防火分区设置一个双切箱,为本防火分区的消防炮供电,这么一算,就需要两个消防进线总箱,四个双切箱,而且每个双切箱就出一路电到消防炮控制器,看起来很浪费啊!
大家都知道,仓库的配电箱要放在仓库外面,我直接在外墙上做一个双切箱为4个防火分区供电可以吗?因为仓库外不属于任何一个防火分区,规范又没规定一个配电箱只能给一个防火区分区用。这样大大减少了箱子总数,还省了一级配电,请问各位老师觉得合理吗?谢谢! |
|