账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3110|回复: 11

[求助] 50米高层12层厂房普通照明和插座是否可以用普通导线电缆

[复制链接]
     
发表于 2024-12-14 21:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
50米12层高层厂房非人员密集型 每层普通照明和插座是否可以用普通导线电缆 BV线和YJV电缆,因为甲方要省所以套规范是否可以不用低烟无卤型。
     
发表于 2024-12-15 11:44:26 | 显示全部楼层
GB51348不适用厂房,GB55024、GB55037没有对是否采用低烟无卤的要求,但要注意GB55036对火灾自动报警系统有要求。
发表于 2024-12-15 18:00:05 | 显示全部楼层
尽量讲道理不要降低要求吧,其实成本是高一点 不是高很多,手册对电缆也有相关要求的,单根可以不用ZR无卤之类的,但是多根共用桥架线槽都还是要有ZR还是金属性要求的,有好多要求的点其实规范要求很高,图审和设计师都抓大放小了,不然线槽 桥架之类的电缆敷设不了几根的
     
发表于 2024-12-16 09:35:41 | 显示全部楼层
可以啊,这是厂房又不是公建
     
发表于 2024-12-16 10:07:46 | 显示全部楼层
如果是我,我会用低烟无卤。
1、因为是高层,高层民用要用,工业的就命贱吗?
2、人员密集是大概率的事情,出租什么的,不可控,做过的都懂。
3、拿几毛钱,省TMD蛋!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-16 10:19:46 | 显示全部楼层
普通BV和WDZ-BYJ到底差多少钱?
     
发表于 2024-12-16 13:24:12 | 显示全部楼层
至少用个阻燃吧。  低压无卤没必要用 除非人员密集的生产线
     
发表于 2024-12-17 09:16:33 | 显示全部楼层
民规那个规范 快别看了,能不用就不用,平时是没办法。你这厂房普通负荷就按普通的来就行了
     
发表于 2024-12-19 10:34:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-12-19 10:37 编辑

建筑图中明确写非人员密集型厂房可以不用低烟无卤型。需要提醒甲方5#的第二条是否有出租情况。
     
发表于 2024-12-19 10:36:43 | 显示全部楼层
这个是论坛里关于劳动密集型企业的讨论。
4、劳动密集型企业的界定标准可参考:
(1) 《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》(安委〔2014〕9 号):同一时间容纳 30 人以上,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍。
(2) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 6.0.1 条文说明:本条中劳动密集型的生产车间主要指,生产车间员工总数超过 1000 人或者同一工作时段员工人数超过 200 人的服装、鞋帽、玩具,木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。
(3) 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》2020 版第 1.3.1 条:《建筑设计防火规范》第 8.3.1 条第 2 款规定的类似生产厂房、第 8.4.1 条第 1 款规定的类似用途的厂房和第 10.3.1 条第 5 款规定的人员密集的厂房是指单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人(或同一时间的生产人数超过30人且人均建筑面积小于 20 ㎡)的丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房。
(4) 因此,当同时满足下列条件时,可判定属于人员密集的厂房:
1) 从事服装、鞋帽、玩具,木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷、物流仓储的企业,属于丙类厂房、或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房;
2) 上述三个标准对厂房内厂房内人员数量的要求不一致,建议按第三点的规定来界定:单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人(或同一时间的生产人数超过 30 人且人均建筑面积小于20㎡)
     
发表于 2024-12-25 10:53:00 | 显示全部楼层
GB51348不适用厂房,GB55024、GB55037没有对是否采用低烟无卤的要求,但要注意GB55036对火灾自动报警系统有要求。
     
发表于 2024-12-25 11:10:36 | 显示全部楼层
就算要省钱,至少用个ZR-YJV/ZR-BV线吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则