账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2585|回复: 4

[求助] 甲类气瓶库的钢瓶要不要接地?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-11 08:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲类气瓶库为2区爆炸危险区域,按GB50057的4.3.7条:”建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上“的规定,实际中像金属窗、金属门什么的都接地了,但为什么不要求钢瓶接地呢?难道因为钢瓶要搬动,就可以不用接,但是可以给每个钢瓶夹一个静电夹之类的东西嘛反过来说,既然钢瓶都不要求接地,那么金属窗、金属门又为什么要接地?不是矛盾了么,哈哈

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-11 09:12:27 | 显示全部楼层
钢瓶哪里又说不能接地呢,钢瓶也需要做防静电接地吧。甲类气瓶一般是放安全气瓶柜里面,房间一般不划分爆炸区域,房间做事故排风,灯具开关插座等电气设备按防爆环境设防。
     
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:34:07 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2024-12-11 09:12
钢瓶哪里又说不能接地呢,钢瓶也需要做防静电接地吧。甲类气瓶一般是放安全气瓶柜里面,房间一般不划分爆炸 ...

主要是在实际中发现,气体公司的甲类气瓶库(贩卖几十上百瓶乙炔、氢气的那种)都没接地,但是金属窗金属门都接了,所以有疑问
发表于 2024-12-11 14:17:35 | 显示全部楼层
从文字描述查看的规范不对
     
发表于 2024-12-13 08:56:52 | 显示全部楼层
气瓶是易燃易爆物品,如果接地了,反而不安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则