账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1602|回复: 5

[求助] 电压降查表中功率因数越低电压降反而越小的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-10 14:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电压降查表中功率因数越低电压降反而越小的问题
1733476369224.png
1733476369224.png
     
发表于 2024-12-10 16:29:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-10 18:45 编辑

      低压电缆或电线回路,只要不是架空线,电阻大于电抗。楼主你查的是单位电流的压降,总电流固定1A,功率因数越低,电流有功分量越小,电阻压降越小,且减小的幅度远大于电感压降增加的幅度。所以没毛病。
      线路传输有功功率一定的情况下,才是功率因数越低,电压损失越大。因为总电流变大了。
      以上两种情况,不要搞混了。
      千万不要逮着一句话的结论到处用,要理解这句话道理在哪里。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-10 14:39:14 | 显示全部楼层
小截面低压线缆的电阻和感抗差了一个数量级以上,大截面电缆就慢慢反过来了。
发表于 2024-12-10 15:25:10 | 显示全部楼层
这是电流,功率越大,压降越大
     
 楼主| 发表于 2024-12-10 15:33:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-10 15:25
这是电流,功率越大,压降越大

您的意思是表格中是指电流固定不变,功率因数越小电压降越小吗
     
 楼主| 发表于 2024-12-14 11:03:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-10 16:29
低压电缆或电线回路,只要不是架空线,电阻大于电抗。楼主你查的是单位电流的压降,总电流固定1A,功 ...

感谢您的回答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则