账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2210|回复: 11

[求助] 请教老师:电流互感器的电压等级?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-8 09:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下图,电流互感器的样本上标注了电压等级,只能用于0.4kV或1.0kV的线路上。
如果套装在10kV的中压电缆上,是否可以呢?
10kV电缆有绝缘层,一次侧和二次侧之间还有空气间隙。
电流互感器.png
     
发表于 2024-12-8 10:22:18 | 显示全部楼层
能保证绝缘,可以使用。

点评

谢谢powertad老师解答! 再请教老师:图片上的这种CT,在中压10kV开关柜内,有应用吗? 谢谢!  发表于 2024-12-8 10:46
     
发表于 2024-12-8 14:05:46 | 显示全部楼层
不是老师,相互学习而已。10KV柜内没有这么用的,谁也不能保证永远的绝缘。
     
发表于 2024-12-9 12:53:56 | 显示全部楼层
规范要求见截图,你不能乱用吧?!

VeryCapture_20241209125315.jpg

点评

谢谢x01oct老师解答!  发表于 2024-12-10 08:02
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-12-16 21:15:05 | 显示全部楼层
看看先进的,参见该链接:https://new.abb.com/medium-voltage/unigear-digital/features/unigear-zs1-digital/unigear-zs1-digital-up-to-17-kv-cross-sections

ABB 中压开关柜的电流传感器,没有铁芯,就没有铁芯磁饱和,测量线性好,精度达0.5级。
另外,因为没有铁芯,所以纤细,可以嵌装在断路器插头处。

它的电压测量不是PT,而采用了分压电阻,体积也短小。

因此,取消了计量柜
ABB UniGear ZS1.jpg
ABB Current Sensor for Unigear ZS1.jpg
ABB Voltage Sensor for Unigear ZS1.jpg
     
发表于 2024-12-17 10:03:20 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-16 21:15
看看先进的,参见该链接:https://new.abb.com/medium-voltage/unigear-digital/features/unigear-zs1-digi ...

保护级CT也是靠这个实现?
     
 楼主| 发表于 2024-12-17 11:49:45 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-12-17 10:03
保护级CT也是靠这个实现?

确切地讲,这个电流测量还不是电流互感器(CT)
它是罗氏线圈(Rogowski Coil),  通过测量罗氏线圈的感应电压来获取一次侧电流值。

保护和计量二合一,都是这只罗氏线圈。
请见下图,短路电流高达50kA时,精度±5%
计量精度:±0.5%
ABB Current Sensor.jpg
     
发表于 2024-12-17 17:01:21 | 显示全部楼层
      洛氏线圈还是电磁感应原理器件,只是无铁心,且返回线圈消除非被测电流磁场的干扰,为神来之笔。
      
     
发表于 2024-12-17 17:05:51 | 显示全部楼层
      但洛氏线圈构成的CT,二次端口驱动能力约等于无,无法直接驱动电磁式继电器和表计,只能提供信号,一般用于微机继保和数字化表计。二次特性类似的还有磁光偏转、霍尔元件电流传感器等,业界称为电子式CT。
      
     
发表于 2024-12-17 17:09:34 | 显示全部楼层
       所以不能完全用先进与落后来看待这种设备,要看二次系统适配对象。这种CT精度与二次负载和一次电流基本无关,靠微分效应和积分电路传变电流量值,基本是线性传感器,性能是很好的。但如果不加放大电路,无法驱动电磁式二次器件,因此也存在产品的匹配问题。对维护能力低的用户变电所,还是通用设备更可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则