账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1915|回复: 3

[问题探讨] 医疗建筑I类场所安全照明配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-3 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1类医疗场所,宜由一个由安全电源供电的灯具,图集中说明采用图集66页方案二,方案二和方案六有什么区别呢,三个接触器是怎么连锁的呢?
微信图片_20241203110632.png
微信图片_20241203110653.png
     
 楼主| 发表于 2024-12-3 11:10:10 | 显示全部楼层
如果安全照明干线是取自不同的母线段,取消三个接触器普通照明失电了不是也能保证安全照明有电?
     
发表于 2024-12-3 16:16:51 | 显示全部楼层
方案六只能保证工作电源停电时,照明不受影响,但配电箱母线、开关、出线回路等任一部分故障,照明都无法持续。
方案二在此基础上还提供了配电通道的故障备份,甚至灯具都设置了备份,就是红色的那盏,电源引自与黑色灯具不同的母线和回路,可靠性比方案六更高。
     
发表于 2024-12-3 19:06:39 | 显示全部楼层
截图摘自Legrand三电源ATS样本,供参考。
它是通过内部的固态继电器(Solid State Relays)来控制输出。
三电源 ATS.jpg

Legrand Tri-source ATS.pdf

759.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则