发表于 2024-11-29 08:56:56
|
显示全部楼层
1、首先要明确该灯带的安装位置及高度,如果安装在潮湿区域(如卫生间,很多装饰设计人员喜欢在卫生间镜子上方或周围以及暗排风的灯槽内设置灯带),配电回路需要设置漏电保护,可参见JGJ 242-2011 》住宅建筑电气设计规范》第9.4.4条和GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》第12.10.3条;如果灯带安装高度小于2.5m,也应该安装RCD保护,参见GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》第4.5.4条;
2、施工时,驱动电源确实大多都是安装在天花内或灯槽内(也有直接采用220VAC供电的灯带),由于规范中对直流灯带的开关电源安装没有特别规定,所以大多都是直接放在灯槽内,显然是存在安全隐患的,因此设置漏电保护也有一定的必要性。 |
|