账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3950|回复: 12

[问题探讨] 请问:有WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV 这样的导线吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-25 19:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
WDZN电线,低烟无卤,经常见到图纸上有标注WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV ,百度一下,网上还真有这样的产品。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-11-25 19:24:16 | 显示全部楼层
导线带V",不就是有卤了吗?
     
发表于 2024-11-25 22:17:26 | 显示全部楼层
既然WD,那就不会有V
     
发表于 2024-11-26 08:05:13 | 显示全部楼层
应该能买到,但是有V就不是低烟无卤了
发表于 2024-11-26 08:48:05 | 显示全部楼层
YJV、WDZN-RVS、BV、KVV、RVSP 含卤,V为聚氯乙烯绝缘及护套,燃烧时有毒,导线应采用无卤、低烟型WDZB1N-RYJS、BYJ、KYJE、RYJSP,见《电力工程电缆设计标准》第3.4.1条、第3.3.7条、第3.7.3条、《民用建筑电气设计标准》第13.8.4条
     
发表于 2024-11-26 08:51:15 | 显示全部楼层
网上百度或者某宝一搜到处都是,感觉都是假的WDZ-,可以搜一搜正经电缆厂家的官网产品,类似正泰电缆,上海电缆,远东电缆等等,这些官网上都不会有类似WDZ-YJV这种产品,只有ZN-YJV这类产品。
     
发表于 2024-11-26 08:57:56 | 显示全部楼层
另外RVS,RVSP,RVVP很多厂家都是按照300/300V生产的,很可能审查被提应急照明线路不满足GB51309-2018第3.5.2条,火警系统线路不满足GB50116-2013第11.1.1条。感觉这类线缆以后都会逐渐淘汰了。
     
发表于 2024-11-26 12:26:04 | 显示全部楼层
标注错了,前后矛盾
     
发表于 2024-11-26 13:09:15 | 显示全部楼层
百度上什么都有,比梦里都全……
     
发表于 2024-11-26 14:30:30 | 显示全部楼层
如果去掉前面的“WD”都有的,加上这两个字母,就没有了
     
发表于 2024-11-26 14:33:07 | 显示全部楼层
无卤素的用带氯的???
这是绝对矛盾无法调和的
     
发表于 2024-11-27 08:20:07 | 显示全部楼层
有WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV
     
发表于 2024-11-27 09:16:25 | 显示全部楼层
网上太多以假乱真的东西了,
不能网上看到有这种就当真。

非专业人士给忽悠了没啥,
来论坛的基本上属于专业人士,
这要都信了说明基本功还欠缺点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则