账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2831|回复: 5

[电气资讯] 关于控制箱是否需要厂家配供

[复制链接]
     
发表于 2024-11-19 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于控制箱是否需要厂家配供 我们来看看规范组的解答。
1732003073654.png
     
发表于 2024-11-19 16:25:54 | 显示全部楼层
好回复,哈哈
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-19 16:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-11-19 16:48 编辑

这个答复对设计人员很友好,但很不专业,包括用语和内容。出自大名鼎鼎的中南院,有点无语。比如:

仅对应满足的控制原理提要求?比如输出触点,是有源还是无源?无源触点是交流还是直流,额定电压多少?这些都不是原理,是接口技术条件。

光是提出配电、控制、管线要求就完整了?比如落地还是挂墙安装管不管?污染等级管不管?类推一下,环境条件提不提?

回复缺乏整体的概括,用不完全列举的方式话事。且列举的内容,有的太笼统(比如配电),有的又太局限(比如管线只是安装条件的一个子项、控制原理只是控制系统的一个子项),不是一份合格的行文。
     
发表于 2024-11-19 21:17:39 | 显示全部楼层
设计不能将厂家自带成套箱变成“甩包袱”的借口,消防的3C我不知,但一般情况下,简单控制的电机启停,变频软启等,都应是设计图的一部分。这个可不是自己没事找事,即便厂家提供的控制箱设计都要全面审核其图纸,现场出了技术问题,最终还会找设计,因为你是技术总负责。楼上提出的那些技术要点都是电气负责的,除非这个箱子的确是有技术专长,或者撬块设备一体的。
     
发表于 2024-11-20 14:14:21 | 显示全部楼层
设备自带控制箱的控制要求设计院(不管是电气还是提资专业)宜提供,特别是有特殊要求的或不常见的设备。
     
发表于 2024-11-20 14:21:02 | 显示全部楼层
控制箱目前根本不强制要求cccf认证,回复很扯淡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则