账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3380|回复: 13

[规范条文] 地下室探测器保护面积,梁间区域烟感布置计算

[复制链接]
     
发表于 2024-11-19 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
梁高600mm以上,按梁中心线计算面积是65平,按梁内测计算面积是58平。保护半径布置在中间位置满足半径要求。以下两个理解是否有误?
1.GB50116中6.2.3.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
“被梁隔断的每个梁间区域”是按58平。
2.GB50116中6.2.2 4 “一只探测区域内所需设置的探测器数量”这个探测区域是58平。
     
发表于 2024-11-19 10:40:26 | 显示全部楼层
梁突出顶棚的高度=梁高-板厚
     
发表于 2024-11-19 10:44:19 | 显示全部楼层
梁隔断的梁间区域,我理解就是“梁”...“之间”的“区域”
     
发表于 2024-11-19 10:47:32 | 显示全部楼层
探测器保护面积,是指的被保护区域的地面面积。
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:49:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-19 10:40
梁突出顶棚的高度=梁高-板厚

梁净高600以上,没写清楚
     
发表于 2024-11-19 11:01:59 | 显示全部楼层
我现在已经懒得扣这些了,中间有1CM没保护到天不会塌地不会陷
     
发表于 2024-11-19 12:46:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-19 10:47
探测器保护面积,是指的被保护区域的地面面积。

按地面面积问题也不大,但实际上是顶棚面积,因为下面着火,烟气是往上飘的,所以才会出现高度越高保护半径/面积越大的情况,我理解是这个样子的。
\        /
  \    /
    \/
    o
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-19 13:36:05 | 显示全部楼层
看到题主的想到内走道烟感按15米实际设计中还没见过按这个设计的基本都是5.8半径或者结合梁画的
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:37:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-19 12:46
按地面面积问题也不大,但实际上是顶棚面积,因为下面着火,烟气是往上飘的,所以才会出现高度越高保护半 ...

规范6.2.2条表格里写的是地面面积
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:39:10 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-19 11:01
我现在已经懒得扣这些了,中间有1CM没保护到天不会塌地不会陷

有些甲方会找优化的,所以还是整清楚比较好些。
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:49:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-11-19 14:19 编辑

按顶板不含梁面积58平算的话且“探测区域”(烟感都带独立地址)也按顶板不含梁面积58平计算(修正系数考虑为1)。就可以一个梁窝布置一个。如果按地面面积则要设置2个了。
     
发表于 2024-11-19 15:03:39 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-19 13:36
看到题主的想到内走道烟感按15米实际设计中还没见过按这个设计的基本都是5.8半径或者结合梁画的 ...


看到题主的想到内走道烟感按15米实际设计中还没见过按这个设计的基本都是5.8半径或者结合梁画的


看到题主的(问题),想到 内走道烟感按15米。
实际设计中,还没见过按这个(15米)设计的,基本都是5.8半径或者结合梁画的。
----我这样标点对吗?


     
发表于 2024-11-19 17:26:32 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-19 13:36
看到题主的想到内走道烟感按15米实际设计中还没见过按这个设计的基本都是5.8半径或者结合梁画的 ...

起码我自己就画过15m间距的(以前),但是需要一些前提条件,且万一别人改了,自己承担改图的后果。。。所以。。。既然烟感也不贵,那么为什么不按5.8半径来做呢
     
发表于 2024-11-21 17:59:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-19 17:26
起码我自己就画过15m间距的(以前),但是需要一些前提条件,且万一别人改了,自己承担改图的后果。。。 ...

是的,我也懒得去对,省钱也省不了几个子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则