账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4377|回复: 15

[问题探讨] 小型餐饮建筑的备用照明如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-10 10:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按《JGJ64-2017餐饮建筑设计规范》5.3.1-3.小型餐饮建筑的用电负荷为三级。5.3.7-2小型餐饮建筑的厨房区域、用餐区域,宜设置备用照明。这个备用照明如何设置?个别灯具加蓄电池吗?另外,按GB51348-2019民用建筑电气设计标准10.4.2条:当正常照明的负荷等级与备用照明的负荷等级相等时可不另设备用照明。这个小型餐饮建筑可以不设备用照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-10 11:26:03 | 显示全部楼层
个人做法是三级负荷加蓄电池,二级一级负荷双电源末端切换配电每回路,还有其他做法的
发表于 2024-11-10 11:40:06 | 显示全部楼层
应急照明图集有相关内容可以去学习一下
     
发表于 2024-11-10 15:31:59 | 显示全部楼层
宜设置,可以不设置
     
 楼主| 发表于 2024-11-10 16:05:25 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-11-10 15:31
宜设置,可以不设置

如果审图要求设置备用照明,怎样设?用“GB51348-2019民用建筑电气设计标准10.4.2条:当正常照明的负荷等级与备用照明的负荷等级相等时可不另设备用照明。”回答吗?
     
发表于 2024-11-10 18:49:32 | 显示全部楼层
这要从备用照明的术语定义来理解了:用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明。
应急照明: 因正常照明的电源失效而启用的照明。
虽然是三级负荷,那么怎么操作才能满足正常照明的电源失效而启用呢?
就像题目中的5.3.1-3的下面第4小款,饮食建筑中的计算机管理设备应设置不间断供电电源作备用电源。
就算三级负荷的计算机管理设备,照样设了个蓄电池 0.0
简言之,三级负荷不都是简单的单回路。
以上为个人理解。
     
发表于 2024-11-10 19:58:20 | 显示全部楼层
蓄电池,一直这么做
发表于 2024-11-10 22:16:34 | 显示全部楼层
根据JGJ 64-2017  5.3.7.1 餐厅的备用照明,其照度不应低于正常照明的1/10;用自带蓄电池的双头灯足够了。
发表于 2024-11-10 22:17:39 | 显示全部楼层
也可以用普通LED灯管带蓄电池,不单独走线
发表于 2024-11-10 22:18:45 | 显示全部楼层
普通照明正常布置,其中的1/10灯具换个图例带蓄电池。
发表于 2024-11-11 08:55:00 | 显示全部楼层
我们是大一点的饮食建筑或功能区域设置备用电源,带重要的厨房设备(如冷柜)、厨房照明、餐厅照明,小的没有,直接单电源(除非学校的)
发表于 2024-11-11 09:03:22 | 显示全部楼层
1、宜字条文,不是必须要设置。
2、三级负荷按按GB51348-2019要求,可以用普通照明兼做备用照明,不是一定要额外设置灯具,保证厨房灯具不少于两盏就行了,备用照明并不一定是备用断电的情况,还包括灯具损坏。
3、自带蓄电池灯具应少用,现行规范并不推荐这种做法,如民标13.6.4条。电瓶车不能在室内充电现在大家都知道,灯具的蓄电池不是一样有风险,而且蓄电池一般还是设置在吊顶内,风险更高。
     
发表于 2024-11-11 09:04:04 | 显示全部楼层
小餐饮如设有消防应急照明(能停电点亮的那种,像老式的双头灯),
也就不用另考虑设备用照明灯具了。
如果是按GB51309要求做的消防应急照明就有点尴尬。

本来都是应急照明,消防非得单独搞一套,劳民伤财。
     
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:41:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:04
小餐饮如设有消防应急照明(能停电点亮的那种,像老式的双头灯),
也就不用另考虑设备用照明灯具了。
如果 ...

是的,若能用老式的双头灯,那再简单不过了。可是,按规定,备用照明是应急照明的一部分,又得按GB51309要求做。奈何。
     
发表于 2024-11-12 15:08:53 | 显示全部楼层
建议设几套自带电池的灯具就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则