账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4619|回复: 11

[规范条文] 人防地下室战时应急照明的设计

[复制链接]
     
发表于 2024-11-9 12:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2023版GB50038/7.5.5应急照明应符合下列规定:1 疏散照明应由疏散指示标志照明和疏散通道照明组成,疏散通道照明的地面最低照度值不低于5 lx;
我一直认为,人防地下室设置的疏散指示标志平时应满足消防疏散的要求。战时当某个防护单元遭到破坏,该防护单元内的人员应快速疏散,故战时也需要疏散指示标志。战时疏散指示标志应指向战时主要出入口以满足战时的疏散的要求。
然而,2023版GB50038/7.5.5条文解释:平时消防疏散指示灯具战时不作疏散指示使用,仅作为一种光源。不知道该条文解释是出于什么考虑。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-9 12:20:04 | 显示全部楼层
纯猜想啊。
战时,人防是疏散的汇入地。如果到了人防内部需要向外疏散的程度,那疏散出口多半已经炸没了。
但战时还有另一种情况,躲完轰炸后出去,这种情况是人员指挥还是靠疏散指示,不清楚。
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 12:38:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-9 12:20
纯猜想啊。
战时,人防是疏散的汇入地。如果到了人防内部需要向外疏散的程度,那疏散出口多半已经炸没了。
...

此说有一定道理。既如此,就不该“疏散照明应由疏散指示标志照明和疏散通道照明组成”。
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 12:43:19 | 显示全部楼层
还有一种情况。战时当某个防护单元遭到破坏,该防护单元内高度染毒或引发火灾,还是疏散到别的地方更好。
     
发表于 2024-11-10 10:24:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-11-9 12:43
还有一种情况。战时当某个防护单元遭到破坏,该防护单元内高度染毒或引发火灾,还是疏散到别的地方更好。 ...

地底下的防护单元都被破坏了,恐怕已经无法按正常疏散通道自行逃生了,多半只能靠外部救援,或体力好的极限逃生了。
     
发表于 2024-11-10 12:05:00 | 显示全部楼层
2023GB50038/7.5.5条文解释:平时消防疏散指示灯具战时不作疏散指示使用,  仅作为一种光源。

说下个人理解:
人防地下室,平战结合;
平时的消防通道,设计理念:直接、畅通、简洁快速。
而在战时,为了抗冲击波以及维持气密性,平时的一些疏散通道会被封堵,在战时不可用。

可以再上一套战时疏散指示系统哈~



     
发表于 2024-11-10 16:48:28 | 显示全部楼层
通用规范发布以后,已经没有5lx这一档了,通用规范是3lx和10lx,这就尴尬了。。。通规是2022年发布的,人防修边是2023年发布的。。。。
     
发表于 2024-11-10 19:57:26 | 显示全部楼层
我一直认为战时不消防,因为所有消防设备除了消防应急照明以外,均是平时电源
     
发表于 2024-11-11 08:57:18 | 显示全部楼层
人防是否要考虑消防,这个在人防规范里没有明确,
但是急救医院要设火警系统,间接说明这种场所还是要考虑消防的。
至于人员掩蔽所,里面基本上没有多少可燃物,战时自然不用考虑消防的问题。
规范如能分类明确就好了。

另人员掩蔽所如果遇到电源/线路故障,
里面一团黑会引起掩蔽人员不适或者混乱,
备用照明倒是应该考虑。
     
发表于 2024-11-11 11:32:28 | 显示全部楼层
引自《人民防空工程电气与智能化设计百问百答》
1.png
2.png
     
发表于 2024-11-11 11:46:06 | 显示全部楼层
人员掩蔽所是发生空袭时人员短暂停留的,
人防急救医院那种则是战时整个过程都使用的,
既然要求战时保留火警系统(7.3.9条文说明要求只监不控),
那说明这种场所还是要考虑消防要求的。

不同功能的人防,消防、疏散的要求应该有所区别。
     
发表于 2024-11-11 18:10:35 | 显示全部楼层
一直不明白人防的疏散照明在什么场景下使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则