账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4634|回复: 13

[问题探讨] NH-RVS能够满足B2级燃烧性能吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-1 12:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

近期有项目被提出项目选用的火灾报警线缆NH-RVS不满足
GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级 中B2级的要求,市场上到底有没有能够满足B2级的RVS

微信截图_20241101125350.png



本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-1 16:51:51 | 显示全部楼层
按《民标》8.9.1条,你这电缆得B1级。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。
发表于 2024-11-1 16:59:09 | 显示全部楼层
我们提出要求,让厂家去完成,B2,可燃级,应该好完成
     
发表于 2024-11-1 17:33:35 | 显示全部楼层
我也被提过,说不满足。
     
发表于 2024-11-3 19:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
标注为ZB2N-RVS 即可,剩下的就是厂家的事了,毕竟我们给的是约束条件
     
发表于 2024-11-4 10:55:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-11-4 10:56 编辑

没有可能含卤素客观上就没法达到B2级及以上的要求
现在基本都要求B2以上审查看到含卤素标识直接提了
     
发表于 2024-11-4 13:50:07 | 显示全部楼层
原来厂家说是要满足B1要低烟无卤啊,现在B2也不能满足了吗?
还有《民标》8.9.1条应该管不到火警线路啊,火警线路难道不是看13.8.4.1吗
发表于 2024-11-4 14:13:34 | 显示全部楼层
WDZB1N-RVS
     
发表于 2024-11-4 16:10:02 | 显示全部楼层

这都低烟无卤WDZ了,后面还有V?

点评

RYJS吧,不能有V  发表于 2024-11-5 08:04
     
发表于 2024-11-6 10:24:45 | 显示全部楼层
RVS含有聚氯乙烯,是不满足低烟无卤要求的,也不能通过B2、B1燃烧性能检测。采用聚烯烃绝缘的RYJ或RYJS,可满足要求。
     
发表于 2024-11-6 11:57:38 | 显示全部楼层
我也不知道呢
     
发表于 2025-1-3 09:17:37 | 显示全部楼层
luoshiqiang 发表于 2024-11-3 19:31
标注为ZB2N-RVS 即可,剩下的就是厂家的事了,毕竟我们给的是约束条件

审图说这样不行,达不到b1的要求,不能这样选
     
发表于 2025-1-3 10:53:56 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-1-3 09:17
审图说这样不行,达不到b1的要求,不能这样选

看到B1默认就是WD了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则