账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3570|回复: 10

[求助] 住宅建筑地下一层配电室的位置有采光井,建筑没法预留进线电缆的位置,电缆改怎么进求

[复制链接]
     
发表于 2024-10-24 11:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑地下一层配电室的位置有采光井,建筑没法预留进线电缆的位置,电缆改怎么进求
cde7ebd6c7c02ce451f3bc08f68cf28.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-24 11:30:46 | 显示全部楼层
这什么看图软件,显示效果挺好的么。
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 11:43:59 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-10-24 11:30
这什么看图软件,显示效果挺好的么。

浩辰CAD看图王
发表于 2024-10-24 11:48:09 | 显示全部楼层
配电室为什么要有采光井
     
发表于 2024-10-24 11:58:07 | 显示全部楼层
电缆改怎么进求”,是说 “电缆该怎么进去吗?”
北墙外设电缆井,井底标高低于-1.8m, 比如-2.5m吧,预埋镀锌钢管,穿越采光井底部 进入室内。
发表于 2024-10-24 14:18:20 | 显示全部楼层
配电间不需要采光井
     
发表于 2024-10-24 14:38:00 | 显示全部楼层
镀锌钢管直接穿进来!
     
发表于 2024-10-24 14:50:39 | 显示全部楼层
直接干进去就行了(当地供电部门没有要求的话,有要求就另说了,不同地区不同做法),采光井应该是给下一层用的吧
     
发表于 2024-10-25 00:32:33 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-24 14:50
直接干进去就行了(当地供电部门没有要求的话,有要求就另说了,不同地区不同做法),采光井应该是给下一 ...

采光井地面标高-1.8m。
配电室内的地面标高未注明,但配电室有窗C0909,即窗高0.9m.
推测采光井是为本层的配电室所用。

     
发表于 2024-10-25 08:56:25 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-25 00:32
采光井地面标高-1.8m。
配电室内的地面标高未注明,但配电室有窗C0909,即窗高0.9m.
推测采光井是为本层的 ...

配电室要啥采光 还真没注意这个

那就不明所以了
     
发表于 2024-10-25 10:27:56 | 显示全部楼层
不知道是啥地区的,这图看着像住宅用的配电室,反正这个房间的尺寸,在北京的话,不够用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则