账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6184|回复: 30

[问题探讨] 请问JGJ/T46规范此处的25出自何处?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-24 10:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新发布的JGJ/T46-2024中提到PE最小截面积,替代以往的16mm2,而以25mm2作为分界值,请问各位大佬,此变更有其他规范做支撑吗?还请不吝赐教,谢谢。
企业微信截图_17297383927893.png

发表于 2024-10-24 11:01:47 | 显示全部楼层
还真没注意,有4X35+1X25的电缆?
     
发表于 2024-10-24 11:02:53 | 显示全部楼层
<25,其实不就是16嘛
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 11:04:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-24 11:01
还真没注意,有4X35+1X25的电缆?

所以这里的25、50,我怀疑是那些位的独创,可才疏学浅不敢断言,所以来此请教。
     
发表于 2024-10-24 11:22:20 | 显示全部楼层
同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。
     
发表于 2024-10-24 11:40:16 | 显示全部楼层
刚上网搜来规范看了一下,怎么数据不一样?
JGJT46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 - 道客巴巴
https://www.doc88.com/p-80229838110372.html
1729739901585.png

点评

你这个应该是报批版之类,有些文字有颜色,应该是网友自己标记的,住建部有官方下载链接  发表于 2024-10-24 11:46
     
发表于 2024-10-24 11:41:30 | 显示全部楼层
烦请有纸质版的澄清一下哪个数据才对。
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 11:47:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-24 11:41
烦请有纸质版的澄清一下哪个数据才对。

您在网上找的这个版本也许是征求意见稿,反正现在网上泛滥的都是这个版本(其中与正式版本多有不同),可是光看排版就能推断出非正式版。我的截图来自住建部官网发布的电子版本。昨天规范编制人之一的张立新做了一次宣贯。
     
发表于 2024-10-24 11:48:08 | 显示全部楼层
楼主的规范是指导施工的,是指导施工用电电缆,跟设计没关系。

点评

不太明白您说这话的逻辑,意思是施工和设计是完全分开、不搭界的关系?  发表于 2024-10-24 11:50
     
发表于 2024-10-24 11:51:16 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2024-10-24 11:47
您在网上找的这个版本也许是征求意见稿,反正现在网上泛滥的都是这个版本(其中与正式版本多有不同),可 ...

收到,谢谢!
刚看了住建官网的版本,你的数据是对的。
发表于 2024-10-24 12:01:41 | 显示全部楼层
设计永久工程与施工的临时用电的规范一直是两个体系,没必要纠结。
     
发表于 2024-10-24 14:07:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-10-24 11:22
同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。

右边列的25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:12:42 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-24 12:01
设计永久工程与施工的临时用电的规范一直是两个体系,没必要纠结。

您说的有一定的道理,不过临时用电规范主要是两本,一本是GB50194,这是中电联主编,王厚余老先生怹们主审的,合理性自不必说;另一本就是46,槽点一堆,我同意您说的话,主要就是指的46。
     
发表于 2024-10-24 14:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-10-24 14:24 编辑
zhouke 发表于 2024-10-24 11:22
同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。

不是左边25的问题,是右边25的问题

左边非得把≤16改成<25,哗众取宠,纯属有病!!!

但是≤35调整成≤50,以及16改25,这是为啥??



d6a32c580a2f4ff02634013586315dd.png



点评

有没病我不是医生不敢妄断, 有毛病是肯定的。  发表于 2024-10-24 14:37
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-24 15:02:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-24 14:21
不是左边25的问题,是右边25的问题

左边非得把≤16改成<25,哗众取宠,纯属有病!!!

对,不然怎么卖电缆,已经是厂家主导规范了,反正有人能给推,制定专门的规范

这个不知道最后具体是哪个结果,没有纸质版,我看了建设部官网发的和楼主说的是一致的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则