账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3215|回复: 12

GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格 供大家参考 好像图审总是提,这么写可以解决问题

  [复制链接]
发表于 2024-10-21 11:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-11-11 14:16 编辑

附件1:GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格 供大家参考 好像图审总是提,这么写可以解决问题;

附件2:中国建筑西南设计研究院有限公司 杜总的标注建议,电缆型号标注规则是:性能编号 + 绝缘、导体、护套材料等编号 + 规格 + 电线电缆产品标准 (电线电缆产品标准设计图上不标,应标在电缆出厂的电缆表面)

GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格.pdf

39.22 KB, 下载次数: 141, 下载积分: E币 -5

GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格

民用建筑阻燃电缆型号标注问题探讨.pdf

1.4 MB, 下载次数: 89, 下载积分: E币 -5

中国建筑西南设计研究院有限公司 杜总杜毅威标注的建议

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-21 16:54:00 | 显示全部楼层
某大国企,项目里说ZR这个写法是错的,应该是ZC(ZA,ZB)

点评

正确  发表于 2025-2-8 17:21
对的,GB/T 19666里本身就没有ZR的写法。  发表于 2024-10-24 14:08
     
发表于 2024-10-24 12:02:09 | 显示全部楼层
消防电梯、消防水泵等消防设备不一定非要A级吧,比如多层公共建筑之类的项目,重点应强调950℃,3h(2h)的供电能力即可。
 楼主| 发表于 2024-10-24 12:40:44 | 显示全部楼层
云端筑梦师 发表于 2024-10-24 12:02
消防电梯、消防水泵等消防设备不一定非要A级吧,比如多层公共建筑之类的项目,重点应强调950℃,3h(2h)的供 ...

是的  目前广东等部分省份明确了 相关参数和温度,其他省份目前没有对应文件要求,就有时候简单粗暴 就高不就低
     
发表于 2025-1-14 17:13:52 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-10-24 12:40
是的  目前广东等部分省份明确了 相关参数和温度,其他省份目前没有对应文件要求,就有时候简单粗暴 就高 ...

广东省是如何明确的
     
发表于 2025-6-17 16:02:14 | 显示全部楼层
大佬,分数扣了,下载不下来

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 多参与技术探讨,积分会有的

查看全部评分

     
发表于 2025-7-4 17:10:22 | 显示全部楼层
cp007 发表于 2025-6-17 16:02
大佬,分数扣了,下载不下来

找管理员  找作者不管用

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10

查看全部评分

     
发表于 2025-7-4 17:22:06 | 显示全部楼层
需要说服审图  设计和厂家认不管用啊
     
发表于 2025-7-10 10:09:36 | 显示全部楼层
还要积分币啊

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 多参与技术探讨,积分会有的

查看全部评分

     
发表于 2025-8-12 14:46:54 | 显示全部楼层
积分貌似燃尽了··  想问一下,WDZC和WDZD这种的是不是不太适合出现在图纸中了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 多参与技术探讨,积分会有的

查看全部评分

     
发表于 2025-8-12 20:59:20 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则