账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2834|回复: 7

[规范条文] 巡检装置设置问题

[复制链接]
     
发表于 2024-10-15 17:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民标》GB51348-2019 13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
工业建筑是否就需要按GB50974要求设置,而不能按GB51348了?《民标》就不适用于工业建筑哈?这样理解对不?
发表于 2024-10-15 17:55:29 | 显示全部楼层
这个自动巡检民标出来后我们就没有设了,不管工业还是民用,主要是投资大,不节能。。。
     
发表于 2024-10-15 19:56:23 | 显示全部楼层
电气专业图纸上写:水泵成套设备。
完美解决
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-15 20:44:35 | 显示全部楼层
我有时候还画,专家审图也没说让取消。
     
发表于 2024-10-15 21:35:06 | 显示全部楼层
自动巡检有工频自动巡检和变频自动巡检两种,
GB51348-13.7.7不宜设置的是变频巡检(条文说明和正文表述其实不一致),
实际上17.7.6条及条文说明变频巡检就变成成强条了(检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是否采用了变频调速器控制和设置变频低速巡检装置。发现采用应视为违反强条,返回修改。)
设置工频巡检还是可以商量的(不排除有的审查师不认可)。

其实即使设置变频巡检也只是巡检问题,消防泵正常工作还是工频启动,不会受自动巡检柜影响,GB51348这两个条文属于手伸的太长,撸过界了。
发表于 2024-10-16 08:05:08 | 显示全部楼层
别的行业不太清楚,石化行业关于GB 50974与GB 51348中对于消防水泵自动巡检的设置要求存在矛盾的最新结论是:
建议:消防水泵自动巡检柜的设置原则,应由相关专业进行确认。
     
发表于 2024-10-16 09:00:04 | 显示全部楼层
这个我挺民标,国标消防水泵对巡检的要求是必须让消防泵逐台启动、且必须在额定工况下运行不少于2分钟、流量压力都需要满足要求才算合格,这是人工定期巡检的工作。低频自动巡检最多能验证一下电动机还能不能转,根本没多大意义。
     
发表于 2024-10-16 10:08:48 | 显示全部楼层
认可民标的结论没问题。
不过我觉得自动巡检就是代替日程人工巡检的措施,
还是水专业的事情。
电气专业要强调消防泵工作不能用有源器件也没问题(飞机火箭这种都可以用,技术发展了观念还在原地踏步),
管好消防工况启动部分就行了,
这种巡检辅助装置又不影响消防工况的启动和运行,
电气规范管人家干嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则