19DX101-1建筑电气常用数据中第14-2页中4对对绞电缆规是否选择数据不合适?和第14-24页中注释说明电缆光缆外径草靠第14-2页,根据第14-2页中数据计算槽盒内电缆根数不对,前后冲突,请各位同行指点一下,图集中数据是否进行勘误下。
举例:槽盒选择100*50mm的规格,其截面积为5000平方毫米,按照50%的截面利用率,即按照2500平方毫米计算,再根据第14-2页中6类非屏蔽4对对绞电缆截面积为201平方毫米,估算6类非屏蔽4对对绞电缆的根数为2500/200=12.5根,明显和第14-24页中给的参数不符。
虽然第14-2页中有注释说明选用较大者,但6类非屏蔽4对对绞电缆直径16mm是什么概念?YJV-5*6的电缆粗细,比常用的签字笔都粗。
14-2
14-24
6-39
|
|