账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3895|回复: 3

[问题探讨] 电流互感器二次接地问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-24 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬:

低压电流互感器二次侧要接地吗,其作用是什么?
     
发表于 2024-9-24 09:55:53 | 显示全部楼层
互感器二次接地是铁律,不分高低压,也不管是电流还是电压互感器,千万别轻率质疑。主要是为了安全,包括设备和人身安全。部分情况(如接地保护)接地还有建立电压测量基准点的作用。
     
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:10:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-24 09:55
互感器二次接地是铁律,不分高低压,也不管是电流还是电压互感器,千万别轻率质疑。主要是为了安全,包括设 ...

感谢回复,我想到一个情况,如低压互感器套在铜排上,有时候互感器会开裂的,易导致一次铜排与线圈的触碰,接地是保护。但套在电缆上好像没有这方面的担忧。搜了一些资料:有些人说不用接地,有些说要接地,颇有争议,规范里的要求的出发点原理也没有说清楚。
另外,经常说到的电流互感器,开路,形成高电压,那有一点接地,高电压风险是一样存在的啊
     
发表于 2024-9-26 14:53:39 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-9-26 10:10
感谢回复,我想到一个情况,如低压互感器套在铜排上,有时候互感器会开裂的,易导致一次铜排与线圈的触碰 ...

可否把那些说不需要接地的资料贴上来看一下?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则