账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20881|回复: 20

[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

[复制链接]
发表于 2007-11-26 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>利用系数法,还是单位指标法?我用天正电气7.5上的有个照度计算功能,按照规范把相互关数据录入,反射率啊,灯的类型,安装方式都做了相应的选择。计算出来的建议灯具数,总是觉得偏多,按照一般的生活经验来说,计算结果灯具确实有点多了,不知道是什么原因?</P>
<P>  今天在算一个13.8*7.15的临街商铺,安装高度4米,条形荧光灯吸顶安装,反射率都选的60,维护系数75,利用系数值0.533,按照照度300计算,建议灯具数居然是YZ65RR需要11盏!!,不知道大家觉得我这个商铺应该用多少盏什么样的荧光灯?</P>
发表于 2007-11-26 11:05:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>我没用过天正,它应该采用的是利用系数法做平均照度计算的,你的计算结果应该差不多</P>
<P>用格栅灯3X28W,大概要10~12盏,矩形房间出现单数不好布灯,周边可采用筒灯做装饰和重点照明</P>
 楼主| 发表于 2007-11-26 11:53:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 11:05:38</I>)的发言<BR>
<P>我没用过天正,它应该采用的是利用系数法做平均照度计算的,你的计算结果应该差不多</P>
<P>用格栅灯3X28W,大概要10~12盏,矩形房间出现单数不好布灯,周边可采用筒灯做装饰和重点照明</P></DIV><BR><BR>那你做设计时灯具数量是怎么计算和确定的?
     
发表于 2007-11-26 12:23:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 9:41:39</I>)的发言<BR>
<P>利用系数法,还是单位指标法?我用天正电气7.5上的有个照度计算功能,按照规范把相互关数据录入,反射率啊,灯的类型,安装方式都做了相应的选择。计算出来的建议灯具数,总是觉得偏多,按照一般的生活经验来说,计算结果灯具确实有点多了,不知道是什么原因?</P>
<P>  今天在算一个13.8*7.15的临街商铺,安装高度4米,条形荧光灯吸顶安装,反射率都选的60,维护系数75,利用系数值0.533,按照照度300计算,建议灯具数居然是YZ65RR需要11盏!!,不知道大家觉得我这个商铺应该用多少盏什么样的荧光灯?</P></DIV><BR><BR>无论什么方法 问题的关键是你查看一下你用的天正里这个YZ65RR的光通量是多少?
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:55:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 12:23:16</I>)的发言<BR>
<P>  今天在算一个13.8*7.15的临街商铺,安装高度4米,条形荧光灯吸顶安装,反射率都选的60,维护系数75,利用系数值0.533,按照照度300计算,建议灯具数居然是YZ65RR需要11盏!!,不知道大家觉得我这个商铺应该用多少盏什么样的荧光灯?</P></DIV><BR><BR>无论什么方法 问题的关键是你查看一下你用的天正里这个YZ65RR的光通量是多少?</DIV>光通量3500<BR><BR>
发表于 2007-11-26 12:58:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>常用的有利用系数法,平均照度法,利用专业软件进行点照度,照明均匀度,眩光值的计算。</P>
<P>室内照明常用利用系数法;室外照明一般我都用平均照度法。</P>
<P>对于室外照明现在似乎没有太好的方法。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:17:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 12:58:31</I>)的发言<BR>
<P>常用的有利用系数法,平均照度法,利用专业软件进行点照度,照明均匀度,眩光值的计算。</P>
<P>室内照明常用利用系数法;室外照明一般我都用平均照度法。</P>
<P>对于室外照明现在似乎没有太好的方法。</P></DIV><BR><BR>但总是觉得拿天正软件计算出来的,灯有点点偏多,我的数据录入应该没有问题。但是按照平常的经验一看,别人也这么说,房间的灯多了!
发表于 2007-11-26 13:22:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>照明标准里规定的功率密度干嘛用的?</P>
<P>用高光效的灯,你灯多的原因估计在此了。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:43:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 13:22:13</I>)的发言<BR>
<P>照明标准里规定的功率密度干嘛用的?</P>
<P>用高光效的灯,你灯多的原因估计在此了。</P></DIV>
<P><BR><BR>都用到65W的了,一般的商铺也无非就是40W的,65W的,不知道现在市面上最常用的条形荧光灯都有拿几种功率的</P>
     
发表于 2007-11-26 16:59:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 13:43:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR><BR>都用到65W的了,一般的商铺也无非就是40W的,65W的,不知道现在市面上最常用的条形荧光灯都有拿几种功率的</DIV><BR></DIV>
<P><BR><BR>1、首先 按照你的数据 计算结果应该是11盏双管的65W灯具。</P>
<P>2、这个结果远远超出了LPD值。</P>
<P>3、超出的原因你还不知道吗?天正里的那个灯具我不知道是哪个厂家的</P>
<P>但是65W的灯具光通量才3500LM?</P>
<P>T8 58W的灯具 大多数厂家的光通量都在4600~5000以上了</P>
<P>因此要选用符合节能要求的高光效的灯具</P>
     
发表于 2007-11-27 08:28:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>我算了一下,36W的T8灯管,大概要17支<BR>另:很多人认为T5的光通量比T8高,其实T5的基准测试温度是35度,T8是25度,一般灯具使用环境温度达不到35度的</P>
     
发表于 2007-11-27 08:49:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>天正和浩辰的照度计算不准确。</P>
<P>利用系数法用的比较多。</P>
<P>好多厂家的软件提供逐点计算法。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-27 13:56:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-27 8:49:49</I>)的发言<BR>
<P>天正和浩辰的照度计算不准确。</P>
<P>利用系数法用的比较多。</P>
<P>好多厂家的软件提供逐点计算法。</P></DIV><BR>能不能介绍几个,比较实用的计算软件。<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2007-11-27 14:04:53 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-11-27 14:06:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 16:59:00</I>)的发言<BR>
<P>因此要选用符合节能要求的高光效的灯具</P></DIV><BR><BR>非常的感谢!
     
发表于 2007-11-28 00:16:39 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>我用天正,管它准确不准确。</P>
<P>一般的照度计算都是利用系数法了。</P>
<P>逐点法计算麻烦,准确性高,除非是照度计算要求比较高的场所。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则