账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2522|回复: 15

[问题探讨] 锅炉房配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-10 00:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强电专业画图的时候锅炉房的那些电阀需要配电吗~以前画的时候都没留意过也不知道最后是谁去配的~
     
发表于 2024-9-10 08:19:24 | 显示全部楼层
这问题问得不清楚啊,指什么阀?电磁阀?电动阀?设备上的还是建筑上的?哪里控制的?

设备上的正常都是仪控专业的范围,要么仪控专业直接设计,要么他们跟电气提资,单独由电气来配电。
建筑上没想出来有什么阀,排风机这种肯定是要电气配电了。
     
 楼主| 发表于 2024-9-10 09:05:53 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-10 08:19
这问题问得不清楚啊,指什么阀?电磁阀?电动阀?设备上的还是建筑上的?哪里控制的?

设备上的正常都是仪 ...

电动阀,建筑院哪有自控专业啊,我的意思这个电源从哪里来,锅炉房控制箱吗还是单独配
     
发表于 2024-9-10 09:27:17 | 显示全部楼层
问工艺专业啊
如果就是一个联锁开闭,电气做就行了,如果涉及到复杂的或者精确的控制,只能是自控才能做到。
也看厂区存在什么条件,总之问工艺专业就对了。
     
发表于 2024-9-10 09:40:36 | 显示全部楼层
一般强电不控制那些阀门。
     
发表于 2024-9-10 09:43:10 | 显示全部楼层
由BA控制的keyiBA控制,没有BA的,应该是由锅炉控制箱自身的功能实现。
     
发表于 2024-9-10 09:44:51 | 显示全部楼层
你如果不是做的大型的动力级别的锅炉房,那这些鼓风机引风机水泵上煤机阀门仪表之类的玩意一律划归成套电控负责,你只需要送个总电源就完事儿了。剩下的照明防雷接地弱电那就是你的事儿了
     
发表于 2024-9-10 10:15:40 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-9-10 09:05
电动阀,建筑院哪有自控专业啊,我的意思这个电源从哪里来,锅炉房控制箱吗还是单独配 ...

所以这个是啥阀还是没说清楚啊,锅炉可以很大也能很小的:小锅炉的就一个就地控制箱/柜,你不从他那取电源也不行啊;大的都有独立的配电间跟控制系统,一般会有独立的热控电源柜及电动门电源盘,电动阀的电源就从那里取。
     
发表于 2024-9-10 10:22:24 | 显示全部楼层
电磁阀重点是控制不是配电,
那点用电就不用担心了,
成套厂/工控专业自己可以搞定的,
只预留控制用总电源就行了(也可能不用预留在锅炉房内)。
     
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:55:07 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-10 10:15
所以这个是啥阀还是没说清楚啊,锅炉可以很大也能很小的:小锅炉的就一个就地控制箱/柜,你不从他那取电 ...

突然悟了以前留的锅炉房控制箱电源就是控制这些阀门用的
     
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:58:22 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-10 10:15
所以这个是啥阀还是没说清楚啊,锅炉可以很大也能很小的:小锅炉的就一个就地控制箱/柜,你不从他那取电 ...

再问一个,冷水机房的那些阀门是不是同理
     
发表于 2024-9-10 11:00:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-9-10 10:22
电磁阀重点是控制不是配电,
那点用电就不用担心了,
成套厂/工控专业自己可以搞定的,

电磁阀跟电动阀还是不一样的,电磁阀直接是串在控制信号线上的电源,电动阀就是电机了

点评

电动阀也属于控制的内容,控制要求有区别,但从配电的角度没什么区别。  发表于 2024-9-10 11:06
     
发表于 2024-9-10 11:01:27 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-9-10 10:58
再问一个,冷水机房的那些阀门是不是同理

都差不多的呀,主要还是看规模,小的成套设备一般都是一个集成的电控箱全搞定了。
大子之后设备多起来,功率也大起来就要另外考虑了。
     
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:25:12 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-10 11:01
都差不多的呀,主要还是看规模,小的成套设备一般都是一个集成的电控箱全搞定了。
大子之后设备多起来, ...

是冷水机房干管上的一些电动阀
     
发表于 2024-9-10 11:30:25 | 显示全部楼层
施工图阶段不含配电(除消防泵房、控制室、风机配电外)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则