账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3901|回复: 11

[求助] 设计图纸中应急照明至灯具的末端线缆选用的WDZN-BYJ还是双绞线型WDZN-RYJSP

[复制链接]
     
发表于 2024-9-7 11:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范没有要求采用双绞线,个人觉得双绞线型更好,毕竟是通信线,请指教

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-9-10 19:22:08 | 显示全部楼层
个人建议用双绞线,也好敷设
     
发表于 2024-9-11 10:43:53 | 显示全部楼层

应急照明系统图

应急照明系统图

参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可

     
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:07:58 | 显示全部楼层
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可

这个模版是哪里出版的,我手头没找找到,能拍个封面吗,去网上搜搜
     
发表于 2024-9-12 09:33:56 | 显示全部楼层
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可

你这个图看起来不像是想表达“两者皆可”的意思。

更像是表达2根BYJ电源线和2根RYJS信号线的组合。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-12 11:35:31 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-9-12 08:07
这个模版是哪里出版的,我手头没找找到,能拍个封面吗,去网上搜搜

书名就叫《建筑电气标准化设计模板》,中国建筑工业出版社 出版
     
发表于 2024-9-12 11:40:23 | 显示全部楼层
大风不冷 发表于 2024-9-12 11:35
书名就叫《建筑电气标准化设计模板》,中国建筑工业出版社 出版

建筑电气标准化设计模板.jpg
这个⬆



回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-9 00:15:43 | 显示全部楼层
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可

~看着咋这么熟悉,这不是中建下面某院的罗工整出来的标准图吗
     
发表于 2024-11-9 00:21:51 | 显示全部楼层
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可

电池时间应该是3h吧,这个模板画图还行,不过由于他们做的多是地产项目动力配电都是接触+热继,现在很多都是用CPS,还要手动改造下~,模板图里面小毛病还是有些的,用的时候还是要仔细勘误的。
     
发表于 2024-11-9 09:47:57 | 显示全部楼层
从工程实践经验看,当电源线与信号线共用时,尽量不要采用单芯的BYJ类导线,最好选用双绞线,工程实践中采用单芯导线时,确实出现过系统不稳定甚至报故障的情况
     
发表于 2024-11-11 09:25:11 | 显示全部楼层

点评

这个王好像不做设计了。  发表于 2024-11-11 09:36
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则