账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3731|回复: 12

[问题探讨] 防火卷帘一定要电动吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-6 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一个项目,在戊类厂房里设置一个100平方不到的甲类房间,工艺需要在墙上做一道卷帘门,考虑耐火时间,建筑标注为防火卷帘,考虑电气设备爆炸风险,我的想法是采用手动的卷帘门带火灾时靠自重自动关闭的功能,这种做法可行否?还是只要是防火卷帘就一定要是电动的?
     
发表于 2024-9-6 15:03:08 | 显示全部楼层

GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范 》
4.6.2 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
   2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
   2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
GB 14102.1-2024 防火卷帘 第1部分:通 用技术条件 第3章节术语和定义(2025年5月1日实行)
这个你这想法实现不了吧
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 15:50:21 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-6 15:03
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范 》
4.6.2 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
4.6.3 疏散 ...

也就是说防火卷帘一定是电动的了?
发表于 2024-9-6 16:26:54 | 显示全部楼层
功能上可行,但是在现行消防设计/验收体系下不可行,有很大的验收不通过风险。
手动卷帘配温控释放器是可以满足你说的这个要求。但是目前普遍认为防火卷帘属于需联动消防设备,要配合火灾报警系统一起使用,就算部分地区允许使用简易系统,也是配合感温/感烟探测器使用。
建筑上有一种热熔控制的防火窗,防火间距不够的时候建筑会设置,原理跟你这一套卷帘门控制逻辑是类似的,但是那个东西没人扣,防火卷帘很多人会犯纠结。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-6 16:30:00 | 显示全部楼层
按贴主意思不是规范明确要求必须设置的防火卷帘(理解成管理卷帘,仅额外要求具备防火性能),可以按业主和设计意图来确定控制方式
发表于 2024-9-6 16:31:01 | 显示全部楼层
如果想要冲一冲的话,个人建议让建筑图纸表达这个防火卷帘,图纸明确注明“手动防火卷帘,火灾时由温控释放器自动释放”,电气就把它当成一种建筑构件。
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:48:21 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-6 16:26
功能上可行,但是在现行消防设计/验收体系下不可行,有很大的验收不通过风险。
手动卷帘配温控释放器是可以 ...

恩,是这么回事,只是探讨一下,上电动也问题不大。
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:51:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-9-6 16:30
按贴主意思不是规范明确要求必须设置的防火卷帘(理解成管理卷帘,仅额外要求具备防火性能),可以按业主和 ...

主要还是因为建筑标了防火卷帘,我感觉应该是满足耐火时间一定要求的卷帘门,不过太较真也没啥意义,配就配吧,反正也有好处,有时候想做些个性化设计的时候弄不好就会留下诟病。
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:53:00 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-6 16:31
如果想要冲一冲的话,个人建议让建筑图纸表达这个防火卷帘,图纸明确注明“手动防火卷帘,火灾时由温控释放 ...

不想冲,没必要,大家纸上谈谈吧。
     
发表于 2024-9-8 18:44:39 | 显示全部楼层
在戊类厂房里设置一个100平方不到的甲类房间,工艺需要在墙上做一道卷帘门,考虑耐火时间,建筑标注为防火卷帘,


甲类,是否散发爆炸危险气体?

如果装防火卷帘,释放源按门口算的话,卷帘门内侧、外侧都属于爆炸危险区

防火卷帘是防爆型,不科学

卷帘门金属导轨 滋啦滋啦的摩擦火星,点火源、引爆了。

结论,这里无法装卷帘门。工艺、建筑可能需要重新考虑。
     
发表于 2024-9-8 21:46:22 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-9-6 15:50
也就是说防火卷帘一定是电动的了?




VeryCapture_20240908214547.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:12:55 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-9-8 18:44
在戊类厂房里设置一个100平方不到的甲类房间,工艺需要在墙上做一道卷帘门,考虑耐火时间,建筑标注为防火 ...

我倒想这么说来着,哈!
     
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:15:03 | 显示全部楼层

看到了,目前就按电动的做了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则