账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2770|回复: 9

[问题探讨] 室外免维护厢式柴油发电机

[复制链接]
     
发表于 2024-9-3 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了一个项目,背景:校园内新建3栋建筑,二级负荷有电动排烟窗、主要通道照明(共13KW)。原有建筑的校园食堂地下一层原有一台50KW的柴发机,原有建筑二级负荷未知。
疑问点:本次新建二级负荷由原有柴发机接入还是在室外建设一台免维护厢式柴发机?
1、如果接原有柴发机,考虑到柴发机负荷率未知,根据经验来看不够用,因为食堂厨房是二级负荷,功率比较大,而且从原有食堂柴发机往外接线不好操作,柴发机在负一层,要把原来基础周边的土挖出来,再开个洞,还要确保后面要把防水恢复好,比较费工费力。
2、如果在室外建设免维护厢式柴发机,校园内放一个这东西比较丑,而且只能出一回路低压线,但是后面咨询厂家,可以做带出线配电箱的厢式柴发机。
后来综合决定选择了第二种方案,大家遇到这种情况会怎么解决



发表于 2024-9-3 09:16:47 | 显示全部楼层
第二种,原因只有一个,涉及旧改的项目,原系统能不碰就不碰。
     
发表于 2024-9-3 09:27:47 | 显示全部楼层
这点二级负荷,感觉用EPS似合理点。
如果要用发电机,可以考虑预留发电机接口,备一台移动式发电机(平时找个房间放起来)。
     
发表于 2024-9-3 09:31:12 | 显示全部楼层
方案一,你那个什么走道照明不是非停电不可的,原来有柴发,应付完审图拉到。电动排烟窗短时负荷,不计容量。
     
发表于 2024-9-3 09:48:10 | 显示全部楼层
负荷分级的做法很有趣,以高层住宅为例,走道照明是一级负荷,家里的空调和冰箱是三级负荷,夏天把走道照明和家里各停一天试试,看哪个受不了
发表于 2024-9-3 09:58:59 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-9-3 09:48
负荷分级的做法很有趣,以高层住宅为例,走道照明是一级负荷,家里的空调和冰箱是三级负荷,夏天把走道照明 ...

家里停电(三级)--走道(一级)--电梯(一级)--地下车库(一级)---开车去商场/地铁站吹空调。

不觉得这么看还挺严谨的嘛
     
发表于 2024-9-3 10:07:52 | 显示全部楼层
如果不是大学,厨房负荷可定为三级。
     
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:18:12 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-9-3 10:07
如果不是大学,厨房负荷可定为三级。

为啥啊
发表于 2024-9-3 12:03:59 | 显示全部楼层
方案一就行,电源就从发电机供电的配电箱引一回(配电箱大不了换一台),你二级负荷应该不大(具体计算一下),50KW发电机很小,实在不行,学校可以换一台大一点的
发表于 2024-9-3 12:05:34 | 显示全部楼层
学校用室外发电机,安全围栏即使设置,也还是有隐患
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则