账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3669|回复: 12

[问题探讨] 干式变压器与低压进线柜间距问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-29 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集24D204-3第86页变电所平面布置图中干式变压器与低压进线柜间距为200mm。
干式变压器与低压进线柜距离是0mm还是200mm好?
发表于 2024-8-30 10:43:00 | 显示全部楼层
搞这个200mm没有意义
     
发表于 2024-8-30 11:09:48 | 显示全部楼层
IP3X外壳可0。
     
发表于 2024-9-2 09:04:25 | 显示全部楼层
我做在某国有大型钢厂里面的项目,甲方要求变压器和低压室必须分隔开,因为变压器需要高压电工证,变压器和低压柜放在一间房间里,低压电工没法工作,所以干变给他们单独搞了一个变压器室
     
发表于 2024-9-2 09:09:52 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-9-2 09:04
我做在某国有大型钢厂里面的项目,甲方要求变压器和低压室必须分隔开,因为变压器需要高压电工证,变压器和 ...

运维要求也是设计的约束条件之一,很正常。
工厂中机修、电修对电气设备操作的权限也不同。
     
发表于 2024-9-2 17:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2024-9-2 17:23 编辑

企业微信截图_17252680632861.png 这个是GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 条文说明
     
 楼主| 发表于 2024-9-3 08:44:19 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-9-2 17:21
这个是GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 条文说明

这个感觉比较合理
     
发表于 2024-9-3 08:47:39 | 显示全部楼层
这点距离对散热的影响根本就可以忽略了,但有这200,可以应对订货设备尺寸偏差……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 09:13:37 | 显示全部楼层
这种留200mm的做法,变压器到进线柜的母线一般是怎么做的,直接水平敷设,侧边进柜;还是一个倒U从进线柜的柜顶进。
     
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:37:53 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-3 09:13
这种留200mm的做法,变压器到进线柜的母线一般是怎么做的,直接水平敷设,侧边进柜;还是一个倒U从进线柜的 ...

图集24D204-3第88页
QQ20240903-093433.png
     
发表于 2024-9-3 09:47:43 | 显示全部楼层
没啥必要,干变本体和外壳又不是固定的,变压器发生振动时连自己的外壳都不一定能带动,又何来影响开关柜。

点评

有机会问问规范组吧*.*  发表于 2024-9-3 09:53
     
发表于 2024-9-3 13:19:11 | 显示全部楼层
以前郭晓岩郭总讲座的时候是推荐留距离的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则