账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2979|回复: 6

[求助] 请教下气膜建筑的防雷可以不做吗?隐患大吗?

[复制链接]
发表于 2024-8-16 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个气膜体育馆,算临时建筑,有三米高的围墙,上面是气膜,整体高度在18米,厂家说气膜建筑一般不考虑防雷,一般在气膜设备处有一个风速传感器,这个传感器需要立杆架起来,常规把这个立杆当作避雷针用。

     
发表于 2024-8-16 11:52:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2024-8-16 11:57 编辑

充气膜建筑物一般是利用其金属构件作为接闪器和引下线,具体就要看你气膜建筑的结构类型了,但不管什么类型,气膜建筑也不可能像吹气球似的吧,总要有各种不同形式的金属结构,整体张拉你得有桅杆、脊索、边索之类的,骨架支撑你得有金属承重骨架,空气支撑你顶部和四周都得有加劲钢索系统……这些都利用起来,做好接地完事儿。实际对于你来说,你就把它当成个整体型设备,你把接地系统留好了,它接上就完了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 11:55:38 | 显示全部楼层
问问厂家,有没有网状钢索
     
发表于 2024-8-16 12:12:08 | 显示全部楼层
厂家这回复不就是做么。。
不过不是做接闪带是用传感器所在的立杆做了个避雷针
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-16 12:51:26 | 显示全部楼层
不少坛友将不需要设置人工接闪器等同于不需要防雷,这种概念是不对的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-19 08:48:43 | 显示全部楼层
当年要求设计人工蔬菜塑料大棚的防雷,屋面的塑料用电机卷动,钢结构用的钢管什么的壁厚达不到防雷要求这才头疼咧。人家说第一次见塑料大棚还要搞防雷的,还装了这么多避雷带引下线接地极......
     
发表于 2024-8-19 09:28:01 | 显示全部楼层
把立杆当接闪杆,那就需要计算保护范围了,18米的体育馆,人员密集场所,即使是临时建筑也应当做防雷的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则