账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7303|回复: 34

[求助] 如果普通杆变,箱变出的四芯,是PEN还是N

[复制链接]
     
发表于 2024-8-15 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电局外面也一样将四线的N重复接地,是PEN还是N啊?箱变低压的是叫N排
     
发表于 2024-8-15 17:13:34 | 显示全部楼层
PEN。除非全系统TT,才是N。
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 17:18:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-15 17:13
PEN。除非全系统TT,才是N。

但是箱变低压柜里面还是标N呢,是在柜顶母排不过开关,这个所谓的N能重复接地吗?
     
发表于 2024-8-15 17:31:06 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2024-8-15 17:18
但是箱变低压柜里面还是标N呢,是在柜顶母排不过开关,这个所谓的N能重复接地吗? ...

有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN排接地,也是通过母排对变压器中性点接地。
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 17:36:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-15 17:31
有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN ...

就是变压器有很多回低压出线嘛,这些回路头上的N,接出来架空四线也好,四芯电缆也好,这个N能重复接地吗?
     
发表于 2024-8-15 17:38:33 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2024-8-15 17:36
就是变压器有很多回低压出线嘛,这些回路头上的N,接出来架空四线也好,四芯电缆也好,这个N能重复接地吗 ...

回路的N导体肯定是不能重复接地的。PEN才可以。变压器哪个N端子,出来的不一定是N线。
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 18:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
那这种变压器如何配出四芯电缆能在末端转TN-C-S呢?这种回路还能用吗?
     
发表于 2024-8-15 20:22:01 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2024-8-15 18:42
那这种变压器如何配出四芯电缆能在末端转TN-C-S呢?这种回路还能用吗?

这我确实不懂了。看其他坛友有没有好的解答。
     
发表于 2024-8-15 23:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-15 23:15 编辑
dqaq 发表于 2024-8-15 17:31
有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN ...

借楼用一用。 我是新人实习生,请教DQAQ先生。

TN-C进入大楼的总配电柜,要转换成TN-C-S.

有的作法是:TN-C的PEN线 先接PEN排,PEN排再分出PE排和N排,其中PE排又向柜外引出一路线、接到MEB排(箱)。

既然以上PEN排、PE排、N排和MEB排 都是连通的,那么、在总配电柜内,将这四者合并为一个排,是否可以呢?

谢谢DQAQ先生!
     
发表于 2024-8-16 08:42:00 | 显示全部楼层
回楼上:PE和N就不是一回事,如果一开始就不分开,那不就是TN-C系统吗?如果已经分开了,那N线严禁再接地。您说的这个“四者合并为一个”的说法,让我这个非专业人士都看不下去了。
     
发表于 2024-8-16 09:07:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-16 09:19 编辑
清一子敬 发表于 2024-8-16 08:42
回楼上:PE和N就不是一回事,如果一开始就不分开,那不就是TN-C系统吗?如果已经分开了,那N线严禁再接地。 ...

清一子敬老师:您好!可能是我没有表达清楚。

我的意思是说:在大楼的总配电柜中,TN-CTN-C-S,没有PEN排、没有PE排、没有N排、也没有MEB排。
只需要一个排,起个名字吧,就叫X排吧!

这个X排接TN-CPEN线,这个X 代替了(PEN排 + PE排 + N排 + MEB排)总和。

在功能上,各分支线路的N出线,PE出线、等电位接线,都接到X排的端子上。这样是否可以呢?

在原理上,我不觉得有什么问题;在使用维护管理方面,会与规范抵触。

请您不吝赐教。谢谢!


     
发表于 2024-8-16 09:48:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-17 00:39 编辑

以上所说4排(PEN排、PE排、N排、MEB排),个人肤泛理解:是为了功能划分、方便安装接线、以及方便维护管理的需要。

在使用上,上述4排合并成一个X排,四通八达,有什么问题吗?

请各位老师赐教!非常感谢!


     
发表于 2024-8-16 10:27:34 | 显示全部楼层
来自国网的介绍
QQ截图20240816102700.jpg
     
发表于 2024-8-16 11:20:35 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-16 09:07
清一子敬老师:您好!可能是我没有表达清楚。
我的意思是说:在大楼的总配电柜中,TN-C转TN-C-S,没有PEN ...

这个还是PEN排,系统还是TNC系统,PEN需要重复接地确保地电位可靠。

点评

谢谢齐格斐老师解答! 可能我的问题 不该借楼,易混淆。 仍然感谢您!  发表于 2024-8-16 12:22
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则