账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12662|回复: 62

[求助] 请教下LED灯具开关如何选型?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-14 10:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我现在做的照明,一回路6盏250w的LED照明,共1.5kw,按照新50034这个表格,启动电流小于等于40倍额定电流,那么启动电流=40*(1500/220/0.9)=303A,开关选用C型微断,按照最不利的5倍瞬动来算,开关岂不是要选303/5=63A的微断?请问这样计算对吗,谢谢大家


新50034.png
     
发表于 2024-8-14 10:31:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-14 10:50 编辑

理论上计算没错。
不过1.5kw灯用63A微断,那得配多大的导线,计算过没有?是不是有点夸张?

所以还得考虑一下冲击电流持续时间小于5ms,和微断的短路保护动作时间的配合问题,也就是短路保护动作时间(严谨说应该是触发时间)到底能不能躲过这个冲击电流。
微断常规说法是动作时间不大于0.1S,到底最快能去到多少个人不大清楚,还请知道的同行指教。

点评

感谢王老师  发表于 2024-8-14 10:45
     
发表于 2024-8-14 10:47:01 | 显示全部楼层
看c型微断的脱扣曲线,0.005s内的I/IN比是100,100倍够用了吧,按额定电流选没问题
     
发表于 2024-8-14 11:14:58 | 显示全部楼层
5ms,这个需要关注一下
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:21:19 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-8-14 10:47
看c型微断的脱扣曲线,0.005s内的I/IN比是100,100倍够用了吧,按额定电流选没问题 ...

哦哦好的,谢谢您
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:24:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-14 11:14
5ms,这个需要关注一下

谢谢您,光考虑瞬动了,忘了瞬动也有个时间
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:34:48 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-8-14 10:47
看c型微断的脱扣曲线,0.005s内的I/IN比是100,100倍够用了吧,按额定电流选没问题 ...

老师,找了两个样本的微断,0.005s最小可以在10In动作
C1.png
c2.png
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:35:51 | 显示全部楼层
下图是10倍多一点,也差不多
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:37:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-14 11:14
5ms,这个需要关注一下

老师5ms也不行啊,您看上图
     
发表于 2024-8-14 13:43:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-14 12:37
老师5ms也不行啊,您看上图

这个常熟的样本做得有点儿怪
     
发表于 2024-8-14 13:56:17 | 显示全部楼层
估计你选的断路器型号抗冲击能力差,我查了下施耐德的C型曲线,5ms对应的倍数是70倍。
另外可以查一下万能的配四手册11.3.8,LED灯瞬时脱扣器选择10~12倍额定电流。
     
发表于 2024-8-14 14:21:14 | 显示全部楼层
照明关注下照度就行了,别的厂家去操心,以前该咋画咋画
     
发表于 2024-8-14 14:49:29 | 显示全部楼层
问一下,LED灯用B型脱扣断路器可以吗?有时配电距离有些远,C型脱扣断路器保护线路的长度不够,只能用B型,我搜到的一些曲线图,基本上0.005s都不会动作的
     
发表于 2024-8-14 14:55:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-14 14:56 编辑

楼主说的是对的,

在网上找到两份资料,见附图。
资料来源1:小型断路器短路开断过程中动作特性配合的仿真研究 - jz.docin.com豆丁建筑  https://jz.docin.com/p-1350988648.html
资料来源2:断路器三段保护,脱扣器脱扣曲线你知道吗? - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/123340710
实际上短路电流在1ms的时间内就可以触发磁脱扣器动作(不可逆的完成脱扣动作),只是完成整套动作要10ms左右。
具体情况还需要熟悉微断的同行给出确切说法。

既然如此,那就要考虑断路器的延时措施了,要不然末端照明回路导线选的那么大没办法搞。
脱扣时间 (2).png
脱扣时间 (1).png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-14 15:16:37 | 显示全部楼层
另外不清楚楼主同一回路的灯具是不是可以分开开关控制,
如果能分开开关控制的话按照一个开关控制的灯对应的冲击电流考虑即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则