账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3705|回复: 13

[规范条文] 请教一下太阳能的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-12 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

专家意见:太阳能热水循环泵配电回路未按 GB50364-2018 第 5.7.3 条的规定设置 30mA 的 RCD 保护
这一条的原文是:系统应由专用回路供电,内置加热系统回路应设置剩余电流动作保护器,其额定动作电流值不应大于 30mA。


我觉得条文指的是,针对太阳能的电辅助加热的回路需要配设30mA的RCD,
还是说针对太阳能的所有设备都必须设置RCD?

     
发表于 2024-8-12 10:54:14 | 显示全部楼层
条文说明:这是对太阳能热水系统中使用电器设备的安全要求。如果系统中含有电器设备,其电器安全应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全》(第一部分 通用要求)GB4706.1和(储水式热水器的特殊要求)GB4706.12的要求。
发表于 2024-8-12 11:03:49 | 显示全部楼层
这一条规范明显是针对电辅助加热系统的要求,从文字还是道理上都不应该理解为针对系统内所有设备。
但是GB55024-2022 4.6.10条,确实可以理解为针对整个太阳能热水系统。
GB55024-2022 4.6.10条这一条也很迷,为什么强调电辅助加热+太阳能热水就需要设置附加防护。强调电辅还好理解,但是太阳能热水有什么特殊的?
     
 楼主| 发表于 2024-8-12 11:05:37 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-8-12 10:54
条文说明:这是对太阳能热水系统中使用电器设备的安全要求。如果系统中含有电器设备,其电器安全应符合现行 ...

对于别的专业的规范还是都要过一下的
     
发表于 2024-8-12 11:27:39 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-12 11:03
这一条规范明显是针对电辅助加热系统的要求,从文字还是道理上都不应该理解为针对系统内所有设备。
但是GB5 ...

因为电辅热 出问题可能漏电。所以热水系统金属外壳相关要接地。电辅热要rcd
     
发表于 2024-8-12 11:28:03 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-12 11:03
这一条规范明显是针对电辅助加热系统的要求,从文字还是道理上都不应该理解为针对系统内所有设备。
但是GB5 ...

没有电辅,太阳能热水系统依然需要电源介入,包括可能的增压、液位温度信号控制元件,都不能保证与水介质有足够的安全隔离措施。
     
发表于 2024-8-12 12:04:57 | 显示全部楼层
写个说明,成套电控系统配RCD就得了,反正估计电控系统你不能自己设计个非标吧?你只是送个电源,要配RCD也是电控系统内回路上配置。
发表于 2024-8-12 12:06:19 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-8-12 11:27
因为电辅热 出问题可能漏电。所以热水系统金属外壳相关要接地。电辅热要rcd ...

你没理解我说的问题,我疑问的是为什么要强调“强调电辅助加热+太阳能热水器”,空气能热水器+电辅不需要嘛?电热水器不需要嘛?
这里强调的太阳能热水器有什么特别的。
发表于 2024-8-12 12:10:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-8-12 11:28
没有电辅,太阳能热水系统依然需要电源介入,包括可能的增压、液位温度信号控制元件,都不能保证与水介质 ...

生活水泵也用电,生活水泵为什么不设30mA漏电,空气能热水也有类似的器件,GB55024-2022 4.6.10为什么要特别强调太阳太阳能热水。
     
发表于 2024-8-12 12:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2024-8-12 12:39 编辑

作为规范,一旦用了举例法,后面看看有没有一个等字。
作为画图匠,不要仅盯着一个条文不放,其它类似条文有很多,比如民标7.5.5.5条。
一个漏电开关能免去画图匠被请去喝茶的烦恼。
     
发表于 2024-8-12 16:14:13 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-12 12:10
生活水泵也用电,生活水泵为什么不设30mA漏电,空气能热水也有类似的器件,GB55024-2022 4.6.10为什么要 ...

55024是把原来散落在电气规范的强条整合在一起,这条太阳能电辅加热要设RCD就是原太阳能热水规范里的强条,照搬过来了而已。
至于生活水泵、热水循环泵等与洗浴直接相关的设备是否要设RCD作为附加防护,估计编规范的专家们还没来得及仔细考虑。

展开说一下:通常自来水的电阻率在100多Ω.cm(源自网上资料:国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),所以水自身的导电一般情况下几乎可以不考虑,这种情况下水管管材是否导电才是讨论的重要前提。
发表于 2024-8-12 16:51:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-12 16:14
55024是把原来散落在电气规范的强条整合在一起,这条太阳能电辅加热要设RCD就是原太阳能热水规范里的强条 ...

GB50364-2018 上面关于太阳能电辅助加热设置漏电只是普通条文,55024专门把一个普通条文升级为强制性条文,我是想不出来有什么合乎逻辑的解释方式。
     
发表于 2024-8-12 17:14:10 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-12 16:51
GB50364-2018 上面关于太阳能电辅助加热设置漏电只是普通条文,55024专门把一个普通条文升级为强制性条文 ...

这版GB55024把那么多潮湿场所都列提升为强条了,
电击防护条文提升为强条就更顺理成章了。

好多只是我等草民不理解而已。
     
发表于 2024-8-14 09:45:16 | 显示全部楼层
个人觉得审图老师是不想提55024上的强条给你,所以找了这条,感恩吧...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则