账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3182|回复: 6

[求助] 各位大佬,这个电缆截面放大倍数是根据什么确定的呀?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,这个电缆截面放大倍数是根据什么确定的呀?有没有规范对这方面有具体要求,比如说放大1.5倍是对应1个转弯?
微信图片_20240808112035.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-8 14:53:03 | 显示全部楼层
桥架宽度跟转弯关系不大吧,要放大只是考虑电缆排布的问题吧,这个系数说明不太准确。
而且这个计算表格对于电力电缆个人觉得没啥大用吧。不同型号的电缆外径不尽相同,排列的具体形式也还要另外考虑,比如电缆间距是一倍还是两倍,布置几层,这些都是影响载流量的,布置不同,电缆选用的规格也不一样。这表格最多也就是算个填充率。对于控制电缆这些不太需要考虑载流量的更有用一些。
     
发表于 2024-8-9 09:03:02 | 显示全部楼层
我一般都是估一个,当然都是往大了估,比如你这个软件计算用300*150,图上就按400*150做,什么东西都搞这么准确,没什么用,而且也对不起到手的那点钱
     
发表于 2024-8-9 09:33:09 | 显示全部楼层
我觉得这个得按平铺宽度来选桥架宽度,只考虑填充率的话,电缆在桥架内成束敷设,载流量会有降低系数,电缆数量多的时候可能原来选的截面积需要放大。
     
发表于 2024-8-9 09:38:17 | 显示全部楼层
到底是在说放大电缆截面积,还是在说放大桥架尺寸?
     
发表于 2024-8-9 12:09:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-9 09:38
到底是在说放大电缆截面积,还是在说放大桥架尺寸?

应该是放大电缆的计算截面积,比如截面积100,1.5倍就按150计算
     
发表于 2024-8-10 09:36:01 | 显示全部楼层
适当放大一点,1.5倍一般来说都够了,本来我们选择桥架规格就是估算的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则