账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5549|回复: 28

[求助] 漏电跳总闸

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 10:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:房间内的插座漏电,房间内配电箱的保护1不跳,层箱的保护2不跳,直接调总闸3,咋回事?
跳闸.png
发表于 2024-8-8 10:46:04 | 显示全部楼层
主要是动作时间没有差别
     
发表于 2024-8-8 10:51:23 | 显示全部楼层
层箱的保护2就没有剩余电流保护,漏电怎么会跳闸。
     
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:51:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-8 10:46
主要是动作时间没有差别

怎么解决呢,谢谢
     
发表于 2024-8-8 10:57:51 | 显示全部楼层
请教下,怎么确定的是末端插座回路漏电的
     
发表于 2024-8-8 11:08:36 | 显示全部楼层
很可能原因,保护1回路中,插座及漏保处,都将N和PE接反了。
发表于 2024-8-8 11:09:41 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-8-8 10:51
怎么解决呢,谢谢

总开关的漏电保护换成延时动作的
     
发表于 2024-8-8 11:13:43 | 显示全部楼层
看个习题,说的就是类似情况。当然,还可能有其他原因也会导致这种现象。
RCD越级动作.jpg

点评

问题的关键是楼主确定是漏电导致的,还是不漏电,只要启动就跳闸。测一下导线首尾电阻,确定N,PE有没有接反。  发表于 2024-8-8 11:35
     
 楼主| 发表于 2024-8-8 11:15:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-8 11:09
总开关的漏电保护换成延时动作的

延时多少合适,请教
发表于 2024-8-8 11:25:33 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-8-8 11:15
延时多少合适,请教

0.3S
发表于 2024-8-8 11:26:58 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-8-8 11:15
延时多少合适,请教

一般二级保护就0.3S,三级保护就0.5S
     
发表于 2024-8-8 11:38:14 | 显示全部楼层
hastings  问题的关键是楼主确定是漏电导致的,还是不漏电,只要启动就跳闸。测一下导线首尾电阻,确定N,PE有没有接反。  

对。我发现坛子里很多咨询故障问题的,都不喜欢把故障相关信息说清楚、说完整
     
发表于 2024-8-8 12:16:11 | 显示全部楼层
我也遇到过,项目工地电工反馈说住户装修跳总闸。我怀疑他N线 pe线接错了住户那,他说接的对着呢。他们自己联系配电盘厂家把总漏保换了动作时间延后的产品。也不行。电工说是住户装修工人用电不规范,但是整个小区10栋几乎所有都有这个现象。我都无语了,
     
发表于 2024-8-8 12:32:33 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-8-8 12:16
我也遇到过,项目工地电工反馈说住户装修跳总闸。我怀疑他N线 pe线接错了住户那,他说接的对着呢。他们自己 ...

最大可能是没有漏保的空调插座,N和PE接反了,跳单元漏保总开关。我这小区几乎所有单元5年后都取了漏保了,物业说他们被骂死了,总是夏天最热和冬天最冷的时候跳单元总闸。
     
发表于 2024-8-8 19:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-8 19:43 编辑

Hastings:“问题的关键是楼主确定是漏电导致的,还是不漏电,只要启动就跳闸。测一下导线首尾电阻,确定N,PE有没有接反。”

测导线首尾电阻,哪儿是首、哪儿是尾? 如何测?
PE和N线或者在变压器中性点相连,或在TN-C-S的转换处相连。
长度100m, 截面积10mm2的铜导线,其电阻约0.17欧姆。
万用表表针的按压力度轻重不同,接触电阻变化可能超出0.17欧姆。
万用表测线路通或断,很好用; 测线路电阻之精细差异,我不知是否好用。

如何判断N,PE是否接反?说下个人看法。
一般情况下,三相电流不平衡、N线有电流,户内箱的N极与PE排之间,有数伏甚至十几伏特电压。
用万用表测1#漏保进线N极与PE排之间的电压,如果电压始终为零,则有可能接错。
同时,对比测量箱内 其它正常漏保N极与PE排之间的电压,作为参考依据。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则