Hastings:“问题的关键是楼主确定是漏电导致的,还是不漏电,只要启动就跳闸。测一下导线首尾电阻,确定N,PE有没有接反。”
测导线首尾电阻,哪儿是首、哪儿是尾? 如何测? PE和N线或者在变压器中性点相连,或在TN-C-S的转换处相连。 长度100m, 截面积10mm2的铜导线,其电阻约0.17欧姆。 万用表表针的按压力度轻重不同,接触电阻变化可能超出0.17欧姆。 万用表测线路通或断,很好用; 测线路电阻之精细差异,我不知是否好用。
如何判断N,PE是否接反?说下个人看法。 一般情况下,三相电流不平衡、N线有电流,户内箱的N极与PE排之间,有数伏甚至十几伏特电压。 用万用表测1#漏保进线N极与PE排之间的电压,如果电压始终为零,则有可能接错。 同时,对比测量箱内 其它正常漏保N极与PE排之间的电压,作为参考依据。
|