账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4439|回复: 12

[规范条文] 应急照明集中电源是否可以设置备用回路

[复制链接]
     
发表于 2024-8-2 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20240802100120.jpg 原来设计的项目都加了,图审也没提过,规范这个答疑是可以加还是不可以啊
     
发表于 2024-8-2 10:12:41 | 显示全部楼层
按他这个回复的意思就是不设置,但又没说死的感觉。
发表于 2024-8-2 10:13:34 | 显示全部楼层
为啥不行那,注明消防备用就行
     
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:16:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-2 10:13
为啥不行那,注明消防备用就行

明白了,有备用回路还是得给加个备注,省的麻烦。
发表于 2024-8-2 10:30:21 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-8-2 10:16
明白了,有备用回路还是得给加个备注,省的麻烦。

现在不止应急照明,所有消防的配电箱,其备用回路都必须标明消防备用,否则图审就会提
     
发表于 2024-8-2 10:39:34 | 显示全部楼层
楼主截图的这种答疑,
备用回路的表述纯属编制人自己加戏,
看看3.3.2正文及条文说明,只是说严禁接入其他负载(只消防应急照明和疏散指示以外的复杂),
只要容量足够且不违反其他规范条文,设置消防应急照明和疏散指示的备用回路有什么问题?
发表于 2024-8-2 10:47:14 | 显示全部楼层
现实是物业将插座回路接入了应急照明备用回路,造成应急照明配电箱损坏。答疑估计是预计了这种情况吧。
     
发表于 2024-8-2 12:03:47 | 显示全部楼层
很多建筑竣工后二次装修难免涉及装修区域的消防应急照明回路改造,如果没有备用回路,肯定有麻烦……
     
发表于 2024-8-2 13:29:55 | 显示全部楼层
集中电源里面的出线路数是厂家定好的,比如,4路或8路,不是单独想做个几路就几路的吧,类似多用户电表那样。
     
发表于 2024-8-2 16:33:41 | 显示全部楼层
简单来说是可以设,但是你设了得标注消防用的不能乱接
     
发表于 2024-8-2 17:22:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-2 10:39
楼主截图的这种答疑,
备用回路的表述纯属编制人自己加戏,
看看3.3.2正文及条文说明,只是说严禁接入其他 ...

完全同意,而且产品本身就是8回路输出的,剩下不用的,叫啥?总不能出厂给拆了吧?
到现场,还不就是备用的意思么。。。

这种教条主义,完全是无聊!!
发表于 2024-8-5 10:34:59 | 显示全部楼层
这条备用回路的,规范条文根本没有提及,符合消防产品一致性标配的产品,一般A型应急照明配电箱或集中电源箱是按最多8个回路进行设置。
     
发表于 2024-12-25 16:02:47 | 显示全部楼层
现在不止应急照明,所有消防的配电箱,其备用回路都必须标明消防备用,否则图审就会提
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则