账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5947|回复: 23

[求助] 余压监控系统和一氧化碳探测系统需要在消控室内设置主机么?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-31 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,请教各位老师:
  1、前室和楼梯间设置的余压监控系统,在正压风机配电箱内设置了余压控制器,是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
  2、地下车库设置了一氧化碳监控系统,同样在排烟风机房内设置了一氧化碳控制器,是否一定要在消控室内设置1台一氧化碳监控主机呢?
  
     
发表于 2024-7-31 09:50:06 | 显示全部楼层
这东西做一个监控显示器就好了感觉。尤其是余压不是还要风压控制手动也不现实
     
发表于 2024-7-31 09:52:20 | 显示全部楼层
前者我倒是设置主机,后者没有。应该都是需要主机的吧。对暖通规范不是了解,按规范编制组的精神,信号至少远传到值班室或者消控室。
     
发表于 2024-7-31 09:57:04 | 显示全部楼层
这俩玩意一般都是放对应机房
FAS只监不控
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-31 10:00:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-31 10:03 编辑

1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个主机。
2、千万别这样干。
CO监控和联动内容和消防没有一毛钱关系,只是双速风机是同一台设备而已,
这样做违反GB50116-3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
GB55024也有类似的条文。
你想想穿越都不行还敢把非消防设施放在消控室内?
     
发表于 2024-7-31 10:04:43 | 显示全部楼层
余压监控一般需要在消控室设置主机。我这儿有一套原理图(仅供参考)。

崇正零和余压设计图例(电气专业).rar

132.04 KB, 下载次数: 31, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-7-31 10:26:08 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-7-31 09:50
这东西做一个监控显示器就好了感觉。尤其是余压不是还要风压控制手动也不现实 ...

选择题哈~

A.   尤其是余压不是还要风压控制,手动也不现实。
B.   尤其是余压、不是还要风压控制吗?手动不现实。
C.   尤其是余压不是还要风压?控制手动也不现实。
D.   尤其是余压不是还要风压,控制手动也不现实。
…… ......

为方便沟通,建议加上标点符号。


     
发表于 2024-7-31 10:34:41 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-31 10:26
选择题哈~
A.   尤其是余压不是还要风压控制,手动也不现实。B.   尤其是余压、不是还要风压控制吗?手 ...

自己理解哈哈哈,不过我的意思就是你这的A。
     
发表于 2024-7-31 11:17:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-31 10:00
1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个 ...

文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。

那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?
在日常运维中,将低浓度CO和CO2等有毒有害气体的管理、划归到暖通,是合理的。
同时、消防系统也要监控CO和CO2.

打个比方,公安和国安对某些犯罪行为,都管。



     
发表于 2024-7-31 11:28:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-31 11:30 编辑
yeesun 发表于 2024-7-31 11:17
文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。
那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?在日常运维 ...

公安和国安也有职能划分好不好?
探讨技术问题用行政的事项作类比,
有点简单问题复杂化,只能越描越黑,不建议这样干。
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:30:31 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-7-31 10:04
余压监控一般需要在消控室设置主机。我这儿有一套原理图(仅供参考)。

十分感谢。
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:32:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-31 10:00
1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个 ...

感谢回复,后面在图集15K606最后的技术资料里面找到了相关产品资料。第一个是荣夏科技的,需要在消控室设置余压监控主机,一个是北京首控的,信号直接接入了消防电源监控主机里面。
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:33:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-7-31 09:57
这俩玩意一般都是放对应机房
FAS只监不控

是的,我以前也是这么做的,余压和一氧化碳监控系统只在风机房内设置相应的控制器,但是遇到了施工单位说这两个系统都还有个主机,是不是放消控室里面。
     
发表于 2024-7-31 12:22:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-11 22:49 编辑






     
发表于 2024-7-31 13:01:20 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-31 11:17
文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。
那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?在日常运维 ...

CO与CO2跟消防没关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则