账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3599|回复: 9

[问题探讨] 在潮湿场所,插座安装高度距地不应低于1.5m。

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何应对此条,一个项目含精装,质监站老是提这个,卫生间插座就没法搞,台盆边的插座一般装修定在1.3米,质检不同意,说要1.5米以上,我直接问那智能马桶的插座,小厨宝的插座装多高,按哪个标准。
发表于 2024-7-29 14:39:35 | 显示全部楼层
除了市容环卫工程项目规范,还有哪个规范要求的
     
发表于 2024-7-29 14:43:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 14:39
除了市容环卫工程项目规范,还有哪个规范要求的

GB50055 8.0.6-4
     
发表于 2024-7-29 15:28:30 | 显示全部楼层
如果是质监站按GB 50055提出,那智能马桶的插座,小厨宝就先改为电源接线盒(白面板);台盆边的插座1.3改1.5问题不大。
     
发表于 2024-7-29 15:30:15 | 显示全部楼层
【IBE】潮湿场所插座安装高度不低于1.5m的理解   http://news.sohu.com/a/687332317_121124371
技术要求、技术措施之间应该有严谨的逻辑对应关系,
正如上面文章里分析的那样,安装高度1.5m不是防溅水的有效措施。
这条文是典型的瞎子打着灯笼给别人带路案例。
     
发表于 2024-7-29 15:46:45 | 显示全部楼层
潮湿场所的技术措施是为了人身安全(防护电击)还是为了保证设备的正常使用(包括保证设备的寿命周期内正常工作),还是两者兼而有之,总得有个说法。
潮湿环境电击防护肯定要优先于保证设备正常工作,
这方面内容在图集-16D401-5《水下及潮湿环境电气设备设计与安装》体现的很到位
其编制原则中“..等场所中,人体阻抗降低,且与地电位接触...”,这些才是潮湿场所电击防护的重点区域,
卫生间防溅插座显然不属于这个范围。

不过,对于水龙头旁边设置的插座,适当提高安装高度的确可以一定程度上降低水溅到的风险(不排除在插座用电的情况下打开水龙头),这种地方建议还是按规范来吧。
     
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:48:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-29 15:30
【IBE】潮湿场所插座安装高度不低于1.5m的理解   http://news.sohu.com/a/687332317_121124371
技术要求、 ...

大家都知道,但是人家有理有据,规范上白纸黑字写的很清楚
     
发表于 2024-7-29 16:12:07 | 显示全部楼层
审图提的话,搞不过,改吧
     
发表于 2024-7-30 09:46:47 | 显示全部楼层
本身物理情况也允许
这情况大概率就是四字真言的问题。
如果是保交项目就硬挺着就行,上面会出手
     
发表于 2024-7-30 10:13:50 | 显示全部楼层
潮湿区域不是分区了吗这个潮湿又是怎么定义的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则