账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5206|回复: 17

[求助] 空开是怎么做到3P也能RCD的?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-28 18:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正常的话,应该是L+N套RCD里,ABCN能做带RCD的我理解,单独的3P开关是怎么个原理能带RCD?是应用了三相平衡负荷电流瞬时矢量和为零的原理吗?
     
发表于 2024-7-29 08:45:41 | 显示全部楼层
没有N线就可以了把
     
发表于 2024-7-29 08:48:21 | 显示全部楼层
你自己都已经回答了。。
发表于 2024-7-29 08:57:05 | 显示全部楼层
这种就是三相负载,且控制回路都不能用中性线
     
发表于 2024-7-29 09:03:42 | 显示全部楼层
      RCD-3P,用于只有三个带电导体的回路,如三相三线制,单相三线制,两相三线制等。RCD的电流回路数一定等于带电导体数。
     
发表于 2024-7-29 09:06:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-29 09:09 编辑

另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通。这种RCD国内不能用。
     
发表于 2024-7-29 09:09:24 | 显示全部楼层
还有一点,交流电流、电压的复数形式,不能称为“矢量”,也不是“向量”,而是“相量”。这不是咬文嚼字,物理意义完全不同。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-29 09:36:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-29 09:06
另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通 ...

Dqaq老师的帖子,我斗胆补充
印象中,国内有3P+N漏保(N直通、常闭),其漏电保护模块的工作电压取自L和N的220VAC。
进线必须3P+N,出线可以是3P、也可以是3P+N.
如果进线是3P、无N线的话,漏保功能失效。



     
发表于 2024-7-29 09:45:17 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-29 09:36
Dqaq老师的帖子,我斗胆补充印象中,国内有3P+N漏保(N直通、常闭),其漏电保护模块的工作电压取自L和N的2 ...

3P+N让国内某些厂家搞乱了。原本+N就是要有N极。既然是极,一定有触头。

RCD的“极”,与“电流回路”,是两个有关联但有区别的概念。“极”一定是电流回路,但“电流回路”未必是极。有开闭触头的电流回路才称为“极”。

国内电击防护标准,要求RCD动作时断开N。防火RCD没见这一要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-29 09:57:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-29 09:45
3P+N让国内某些厂家搞乱了。原本+N就是要有N极。既然是极,一定有触头。

RCD的“极”,与“电流回路”, ...

谢谢Dqaq老师解答!
上文中,“有开闭触头的电流回路才称为‘极’。

国内还有4P的塑壳断路器,其中N常闭、不断。

我是学徒工,脑子被这些枝节问题搞乱了


     
发表于 2024-7-29 10:14:13 | 显示全部楼层
没办法现状就这样。明明有严格的定义和标准,但业界就喜欢各行其是,弄些自定义的把戏,弄得大家都很头痛。
RCD的极数与电流回路数.jpg

点评

谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2024-7-29 10:36
     
发表于 2024-7-29 19:50:01 | 显示全部楼层
3p只是断三相电源线,中性线N线还是会引过来的
     
发表于 2024-7-30 00:57:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-30 00:58 编辑
yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:50
3p只是断三相电源线,中性线N线还是会引过来的

3P 漏保,无论是电磁式 或 电子式,都不需要接N线。
Schneider RCBO.jpg
     
发表于 2024-7-30 11:34:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-29 09:06
另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通 ...

请教您,曾翻看断路器生产规范及厂家型号说明,有一种根据N通断及先后通断的情况分为A\B\C\D四种类型,其中D类型就是“N线始终接通”,这种始终接通的塑壳断路器,我在工地上见过不少。我不太确定是否属于您说的这种类型,如果是的话,为何还能见到呢?
     
发表于 2024-7-30 14:47:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-30 14:53 编辑
清一子敬 发表于 2024-7-30 11:34
请教您,曾翻看断路器生产规范及厂家型号说明,有一种根据N通断及先后通断的情况分为A\B\C\D四种类型,其 ...

      断路器A、B类肯定不是你说的这种情况。RCD有A、B、AC等类型,也不是你说的这种情况。所以不清楚厂家样本是怎么分类的。
      3极4电流回路RCD,在防火接地故障保护中是可以用的,在非电击防护附加防护的接地故障保护中也是可以用的。但老实说,国内设计师能分得清这些关系的人,很少。
      如果是3极4电流回路低断,无漏电保护功能,那可能是设了N极过负荷保护。
      看你的问题说的是低断,而帖子讨论的是漏保,所以不清楚你到底想问那种,所以上面把两种情况都说了下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则