账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4269|回复: 7

[求助] 三级负荷该如何备用照明

[复制链接]
     
发表于 2024-7-27 15:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,有个项目为地上6地下1层的办公楼,确定为三级负荷,消防水泵房的备用照明该如何设置,其他房间的非消防备用照明又该如何设置。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:05:19 | 显示全部楼层

灯具带蓄电池,然后配电箱是否需要专用配电回路
     
发表于 2024-7-30 15:55:47 | 显示全部楼层
三级负荷的泵房照明我遇到过,首先泵房的动力箱双路进线,分别引自变压器(主)和变压器不同母线测(备),然后照明从这个箱子引就行了
发表于 2024-7-30 17:17:59 | 显示全部楼层
普通照明与备用照明负荷等级一致时,普通灯具兼做备用照明是规范允许的,既然备用照明是三级负荷,那就没必要做其他措施。也没必要设置蓄电池,设置蓄电池是按二级负荷供电。
     
发表于 2024-7-31 10:48:00 | 显示全部楼层
消防设备供电为三级负荷时,不要求采用双电源末端切换供电方式,应采用专用回路供电。具体按照《火通规》第 10.1.5 条、第 10.1.6 条以及《民标》第 13.7.4 条第 5 款执行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:42:08 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-7-31 10:48
消防设备供电为三级负荷时,不要求采用双电源末端切换供电方式,应采用专用回路供电。具体按照《火通规》第 ...

感谢回复解惑
     
发表于 2024-12-25 16:03:53 | 显示全部楼层
灯具带蓄电池,然后配电箱是否需要专用配电回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则