账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5367|回复: 10

[规范条文] 柴油发电机房的设置位置要求高了

[复制链接]
     
发表于 2024-7-23 19:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑防火通用规范》第4. 1. 4条:燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:
         2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口;

显然是要求柴油发电机房的所有疏散门应直通室外或安全出口;如果在柴油发电机房设置在地下室,还必须每个疏散门开向楼梯口吗?


     
发表于 2024-7-23 19:54:10 | 显示全部楼层
以前就是这样
     
发表于 2024-7-24 08:02:27 | 显示全部楼层
疏散门开向车库也可以
发表于 2024-7-24 08:42:23 | 显示全部楼层
这个还是按GB50352来,小于200平,一个疏散门
发表于 2024-7-24 08:43:03 | 显示全部楼层
防火通规上,是“疏散门”,不是出入口门
     
发表于 2024-7-24 09:58:36 | 显示全部楼层
的确是,
GB50016-5.4.12
2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。
GB55037的范围扩大了。
     
发表于 2024-7-24 10:03:05 | 显示全部楼层
不过这是建筑专业考虑的事情,
也不是电气规范或者电气章节的内容,
电气不用操这份心。
发表于 2024-7-24 10:46:08 | 显示全部楼层
现在项目能做室外箱式柴发的一律做室外的,省事。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-24 11:21:47 | 显示全部楼层
高点也正常。毕竟火灾时柴发室是需要坚持到最后的。不仅要让人出得来,还可能要让人在火灾初期时进得去。
     
发表于 2024-7-25 11:33:54 | 显示全部楼层
柴油发电机房的这个要求类比消控室,从道理上来说是合理的。
     
发表于 2025-4-15 16:04:43 | 显示全部楼层
小学没毕业0731 发表于 2024-7-24 10:46
现在项目能做室外箱式柴发的一律做室外的,省事。

室外柴发机组的位置有特殊要求吗?可以放置在食堂餐厅的外面吗?距离建筑物多少距离合适?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则