账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7435|回复: 22

[求助] 两个挨着的消防电梯可以共用一组电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-17 15:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个挨着的消防电梯可以共用一组电源吗?还是需要分别设置双电源了?有哪个规范明确规定了吗?
     
发表于 2024-7-17 17:41:11 | 显示全部楼层
同一个电梯机房可以用一组电源,一个双电源切换箱
     
发表于 2024-7-17 18:00:11 | 显示全部楼层
多远算挨着?1米、2米、5米、10米?只要不在同一机房,就不能共用双切换箱。
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 20:31:31 | 显示全部楼层
机房 没有合并,各是各的,但是建筑专业说,机房其实是可以合并的
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 20:33:41 | 显示全部楼层
其实是 一个客梯一个消防电梯,但是前室不能合用了不是,所以建筑专业就把两个电梯都做成消防电梯,一个共用前室,机房还是分开的,我觉的是可以一组双电源上去的,但是没有依据了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-17 21:34:44 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-7-17 20:33
其实是 一个客梯一个消防电梯,但是前室不能合用了不是,所以建筑专业就把两个电梯都做成消防电梯,一个共 ...

7. 1. 13 设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-17 23:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
按照GB55037-2.2.9要求,消防电梯机房必须是分开的(包括两台消防电梯之间),
GB55037-10.1.6  除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置,
再结合GB51348-13.7.4-6  消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房…,
结论:不能共用一个双切箱。
更进一步,民用建筑按照GB51348-13.7.5消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
所以民用建筑两台消防电梯还不能共用一组电源线T接。
     
发表于 2024-7-18 09:04:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-17 23:28
按照GB55037-2.2.9要求,消防电梯机房必须是分开的(包括两台消防电梯之间),
GB55037-10.1.6  除按照三级 ...

GB55037-2.2.9说了每台消防电梯必须单独设置机房吗?

点评

看看2.2.9条文说明。  发表于 2024-7-18 12:09
     
发表于 2024-7-18 09:25:53 | 显示全部楼层
这个问题设计中常遇到。原来做过树干式,两回路,树干式供两个紧挨着的电梯机房双切箱,有的审图认,有的不认。
地下层消防风机也这样做过,从来没被提过。
双回路树干式供电,也满足一级负荷要求的。
     
发表于 2024-7-18 11:19:44 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-7-17 20:33
其实是 一个客梯一个消防电梯,但是前室不能合用了不是,所以建筑专业就把两个电梯都做成消防电梯,一个共 ...

合用一个机房,然后用一组电源,感觉还可以解释一下,分开设机房应该就要分别接两路电源了,规范很清楚消防电梯要从总配电房放射式供电。
     
发表于 2024-7-18 12:10:38 | 显示全部楼层
根据51348/13.7.13:当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。即然共用前室的消防电梯和非消防电梯都可以合用一组消防双电源,那为什么两个消防电梯不能合用一组消防双电源?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-18 12:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
以前为了省一组电源线,消防电梯和非消防电梯一起的时候,把非消防电梯也改为消防电梯,两台消防电梯共用一组电源。现在既然GB55037要求单独机房,这样做已经没有意义。
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:29:55 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-7-18 11:19
合用一个机房,然后用一组电源,感觉还可以解释一下,分开设机房应该就要分别接两路电源了,规范很清楚消 ...

规范不是只是说 这三个重要的 地方要末端切换了,哪条说了要 从配电室放射了 ?
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:33:18 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-7-18 12:10
根据51348/13.7.13:当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电 ...

住宅这条比价特殊了,公建正常肯定是消防电梯单独的,民标也说了,除消防电梯,现在消防消防电梯,按道理应该是同等的重要性就一趟电源了,就是找不到个依据
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:36:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-18 12:25
以前为了省一组电源线,消防电梯和非消防电梯一起的时候,把非消防电梯也改为消防电梯,两台消防电梯共用一 ...

我也是这么想的。单独机房的话,规范就是考虑的,如果有一个坏了,另一个还可以用。各自分开了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则