账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2712|回复: 2

[问题探讨] 项目好几期的消防报警系统选择

[复制链接]
     
发表于 2024-7-10 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程分好几期,其中一期主要是小商业独立单体(每单体超过100平),没有防烟风机等联动设备。二期有联动设备,假如消防控制室准备设置在二期。此时一期的工程消防报警系统如何考虑:

1.一期做区域报警系统,每个单体强弱电间设置区域机,不做消防广播、消防电话、防火门监控。消防应急照明按非集中控制型设计。二期单独设置集中报警系统。
2.整个工程做集中报警系统(火灾自动报警系统设计图集的P16页方案三)。一期每个单体强弱电间设置区域机。消防广播、消防电话、防火门监控末端点位都做好,同时预埋管线到二期消防控制室,消防应急照明同理先按非集中控制型(带区域报警系统)设计但预留管线到消防控制室。消防控制室设置好再接线。
方案1违反消防报警规范“”区域报警系统的火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。“”
方案2消防验收估计不好通过。
除了消防控制室设置在一期可有其他方案。
     
发表于 2024-7-10 21:15:26 | 显示全部楼层
有啥复杂的,为啥每个单体设置区域报警控制器,一期直接设置消防值班室(注意非消防控制室),设置区域机,消防广播、电话、防火门监控啥的按规范来,有要求就设计没要求不就设置。消防值班室预留到二期的通道,二期修建后所有线路通讯过去或者牵过去,即可。
发表于 2024-7-11 10:48:17 | 显示全部楼层
要么,一期设置消防控制室,要么,设置值班室,区域报警器不设置在值班室肯定不行,除非区域报警器的所有信息传到消防控制室(你这个不满足)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则