账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7475|回复: 20

[求助] 应急照明蓄电池应急时间90min是初装的时间还是寿命末期的时间?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-10 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂家资料:应急照明蓄电池应急时间90min是初装的时间还是寿命末期的时间?

1720600189155.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-10 16:50:01 | 显示全部楼层
应急照明蓄电池在寿命期内的最大衰减系数,镍氢、锂电池一般为50%~60%,铅酸电池一般为60%~70%,你自己算算。
     
发表于 2024-7-10 18:11:50 | 显示全部楼层
应该是初装持续供电时间
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-10 19:51:31 | 显示全部楼层
6 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款~第5款规定的持续工作时间。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-11 09:36:12 | 显示全部楼层
规定的是需要照明的时间,设备如果老化满足不了就要更换。
     
发表于 2024-7-11 11:12:01 | 显示全部楼层
厂家标注的这个时间既不是初装持续工作时间(计算结果大于90min),也不是寿命末期持续工作时间(计算结果不满足90min),当然这个是以铅酸电池最大衰减系数60%~70%为前提测算的。
     
发表于 2024-7-11 11:22:36 | 显示全部楼层
你看看51309的3.2.4就明白了
     
发表于 2024-7-11 11:44:38 | 显示全部楼层
初装时间由厂家根据电池性能确定,与设计无关。设计只需提出你需要的持续时间。
     
发表于 2024-7-11 11:52:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-11 17:09 编辑

楼主这个是计算问题,和规范条文要求已经没关系啦,
看看网上应急照明蓄电池初装容量计算的资料吧。

不过9#说的对,
设计师图纸上只负责提要求就行了。
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 08:58:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-7-12 08:59 编辑
wangguichao66 发表于 2024-7-11 11:52
楼主这个是计算问题,和规范条文要求已经没关系啦,
看看网上应急照明蓄电池初装容量计算的资料吧。

设计师只负责抄规范,厂家负责设计?
     
发表于 2024-7-12 09:00:11 | 显示全部楼层
当然不是初装时间!
     
发表于 2024-7-12 09:22:16 | 显示全部楼层
厂家应该明确,这个时间是初始值还是终了值。或者不知产品标准是否有规定,默认为初始值。就跟光源光通量一样。
     
发表于 2024-7-12 09:36:30 | 显示全部楼层
这个是老GB17945-2010的盲区,未指定这个90分钟是初装还是末期,新的GB17945-2024已经解决了这个盲区,不过要明年实施。
     
发表于 2024-7-12 10:39:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-12 10:41 编辑
AutoCAD2020 发表于 2024-7-12 08:58
设计师只负责抄规范,厂家负责设计?

设计提出对产品的要求,
甲方或者其授权人负责采购合格的产品,
本来就是这样的,各司其职。

新发布的GB17945对不同持续应急工作时间对应的最小初装持续应急工作时间有了明确要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则