账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4035|回复: 8

[规范条文] GB55037的10.1.6

[复制链接]
发表于 2024-7-4 15:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于三级负荷的防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,是否需要在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-4 15:22:11 | 显示全部楼层
应是除按照三级负荷供电的消防用电设备外吧。
     
发表于 2024-7-4 15:44:38 | 显示全部楼层
不需要。三级负荷第一句话就排除了。
 楼主| 发表于 2024-7-4 16:19:35 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-7-4 15:22
应是除按照三级负荷供电的消防用电设备外吧。

主要是他第一句话说完就是句号了

点评

可以这么想,连消控室、排烟风机等这种重要的消防设备不需要自动切换了,那么防火卷帘等还有必要吗?  发表于 2024-7-4 16:40
 楼主| 发表于 2024-7-4 16:32:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-4 15:44
不需要。三级负荷第一句话就排除了。

说完就是句号了...
     
发表于 2024-7-4 16:35:08 | 显示全部楼层
苹果西瓜柠檬 发表于 2024-7-4 16:19
主要是他第一句话说完就是句号了

若是咬文嚼字的话,确实无解。
     
发表于 2024-7-4 16:43:21 | 显示全部楼层
为什么偏要去咬文嚼字,前置条件已经排除了三级负荷
发表于 2024-7-4 16:51:16 | 显示全部楼层
三级负荷不需要备用电源,可以看GB55037-2022 ,10.1.5条,因为没有备用电源所以也不存在双电源切换的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则