账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5135|回复: 19

[求助] 电缆的水平间距,是哪种理解?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-26 16:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆的水平间距,是按中心到中心?还是外皮到外皮呢?


水平间距?水平净距?

不知道应该按哪个算?

附图1是16895.6-2014的内容

VeryCapture_20240626160821.jpg



VeryCapture_20240626160809.jpg

点评

净距  发表于 2024-6-26 16:21

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-6-26 16:15:44 | 显示全部楼层
水专业规范里面有说明:净距是指管外壁距离
发表于 2024-6-26 16:22:06 | 显示全部楼层
外皮到外皮
     
发表于 2024-6-26 17:06:11 | 显示全部楼层
看后面的表格里有图啊,就是D2,而且他的表格里“无间距”这一栏,如果是D1就说不过去了。
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 18:52:48 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-26 17:06
看后面的表格里有图啊,就是D2,而且他的表格里“无间距”这一栏,如果是D1就说不过去了。 ...

因为它里面很多地方都提到了净距是De的时候,突然来了个2倍De,有些奇怪

VeryCapture_20240626185147.jpg

     
发表于 2024-6-28 14:07:42 | 显示全部楼层
按这个16895.6-2014选电缆的系数,现在基本就没法做设计了,大多项目设计时都用的带盖的电缆槽盒,降低系数小且电缆在槽盒里的载流量也低。
     
发表于 2024-7-5 11:09:09 | 显示全部楼层
相邻两根电缆护套间的距离,D2
发表于 2024-12-30 09:55:53 | 显示全部楼层
wyuh12 发表于 2024-6-28 14:07
按这个16895.6-2014选电缆的系数,现在基本就没法做设计了,大多项目设计时都用的带盖的电缆槽盒,降低系数 ...

那你们平时按哪个标准选?
     
发表于 2024-12-30 11:07:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-30 11:29 编辑
冠DO.IT.NOW 发表于 2024-12-30 09:55
那你们平时按哪个标准选?

      没什么“没法做”。那些系数是科学,客观存在的,不能假装看不见。
      但事实上是,不按那些系数做,很多项目也没毛病,什么原因?又是理论不合实际?
      不是,是工程问题边界条件与实际工况的差异性问题。而这种差异性是无法预测且很难控制的。但锅不能让理论背。
     
发表于 2024-12-30 11:13:41 | 显示全部楼层
       选线缆是按计算电流(边界参数)选的,但即使计算电流完全准确,线缆的实际电流(工况参数)也并不是一直等于计算电流。
      计算电流是持续时间不小于半小时的最大电流。多根线缆并敷,每根出现最大电流的时间通常是不同步的。在同一时间,欠发热的线缆留出的裕量,可以供其他线缆过发热,温升还不超过规定值。这就是工况条件与边界条件的区别。
      但是,这些工况,设计阶段不可能知道啊。所以只能按边界条件选择。
     
发表于 2024-12-30 11:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-30 11:18 编辑

       如果对这个问题感兴趣,可以去搜一下电缆动态增容的文献,多得很。就是靠实时状态监测和控制,动态提高部分电缆的输送容量。让轻载电缆留出的裕量,贡献给重载电缆。
     
发表于 2024-12-30 17:11:51 | 显示全部楼层
借题问个疑惑,大家做具体设计时候,比如2根电缆按照直埋间距0.1m敷设时候,是否考虑并行敷设降低系数0.9。
     
发表于 2024-12-30 17:29:37 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-12-30 17:11
借题问个疑惑,大家做具体设计时候,比如2根电缆按照直埋间距0.1m敷设时候,是否考虑并行敷设降低系数0.9。 ...

比如2根电缆按照直埋间距0.1m敷设时候,是否考虑并行敷设降低系数0.9。

这个数据什么出处啊?
     
发表于 2024-12-30 18:00:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-30 17:29
比如2根电缆按照直埋间距0.1m敷设时候,是否考虑并行敷设降低系数0.9。

这个数据什么出处啊? ...

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》
土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数.jpg
     
发表于 2024-12-30 18:08:22 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 18:00
GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

谢谢。我一般看配四数据,两根直埋、间距0.125m,降容系数0.85。所以有点疑惑。
配四数据引用的GB16895的,看来更保守一些。

点评

不客气的。我很少看规范,我常读论坛中老师们的精华分享,受益良多。  发表于 2024-12-30 18:18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则