xuxizhong 发表于 2024-6-24 07:52 不需要,不是专用的电池室。
消防应急照明专题帖子汇总
nicebin 发表于 2024-6-24 17:01 32节65AH的,算下来2000多AH了。设置的蓄电池室应按照6楼GB55024-2022的第3.2.5,做防爆设计。 ...
myface 发表于 2024-6-24 10:53 看这个就很明白了,专用的蓄电池室才需要考虑防爆:
myface 发表于 2024-6-24 17:20 32节65AH,那还是65AH呀
fayou 发表于 2024-6-24 21:25 现场是32节串接的,我咨询UPS厂家,只有并列才是叠加的,串接只是电压叠加而已 ...