账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4627|回复: 9

[规范条文] 电气竖井设置挡水台有无规范要求

[复制链接]
     
发表于 2024-6-20 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前的项目上桥架穿楼板都有设置挡水台,这边土建说图上没有不做,我自己找了一圈规范图集没有找到,想在这问问各位大佬有没有哪条规范上明确了要做
     
发表于 2024-6-20 14:23:34 | 显示全部楼层
没见过一定要设防水台的条文,但18D802里第17页有防水台的示意图
     
发表于 2024-6-20 15:29:51 | 显示全部楼层
都要做防火封堵,所以挡水台好像没必要。但是有哪个台,对防火封堵是有好处的。
     
发表于 2024-6-20 15:42:07 | 显示全部楼层
电气设备用房要设挡水门槛,地下0.15m,地上0.1m。桥架穿楼板要做防火封堵,没找到规范要做挡水台。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:05:23 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-20 15:42
电气设备用房要设挡水门槛,地下0.15m,地上0.1m。桥架穿楼板要做防火封堵,没找到规范要做挡水台。 ...

我也是看防火封堵图集没看到挡水台
     
发表于 2024-6-21 09:14:00 | 显示全部楼层
现在GB55024-2.0.3第2款电气竖井强制要求抬高地坪或做挡水坎了,
电井里的桥架穿楼板不做挡水台是合理的,
没必要重复做。
     
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:55:23 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-20 14:23
没见过一定要设防水台的条文,但18D802里第17页有防水台的示意图

你好,能分享下这个图集吗
     
发表于 2024-6-21 11:12:22 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-6-21 10:55
你好,能分享下这个图集吗

太大上传不了,网上挺多的,比如这个:

http://www.bzfxw.com/soft/sort026/sort029/562206.html

点评

感谢  发表于 2024-6-21 13:08
     
发表于 2024-7-5 10:37:48 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-6-21 09:05
我也是看防火封堵图集没看到挡水台

母线槽有要求,槽盒没找到

GB50303-2015


微信图片_20240705103649.png


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则