账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5434|回复: 15

[规范条文] 易燃易爆场所能不能采用暗敷接闪带啊?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-12 14:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷设计规范》第4.3.5条规定利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:
     建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;本规范第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款的建筑物为多层建筑,且周围很少有人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。
     这一条能不能这么理解:因为没规定易燃易爆场所不能用暗敷接闪器,所以可以用暗敷接闪器。
     还是只能理解为:除了第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款的建筑物可以有条件使用暗敷接闪器外,其他的情况都不能用暗敷接闪器。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-6-13 09:34:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-6-13 09:37 编辑

什么样的易燃易爆物质
     
发表于 2024-6-13 10:52:52 | 显示全部楼层
拿这条来说爆炸危险性场所的事,不管说行还是不行,都有点碰瓷的感觉啊
发表于 2024-6-13 11:29:59 | 显示全部楼层
不管规范怎么说,暗敷防雷效果不好,就不要用在易燃易爆场所
     
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:11:28 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-13 09:34
什么样的易燃易爆物质

90年代建成加油站,站房和加油棚都是钢混结构的。
     
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:22:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-6-13 11:29
不管规范怎么说,暗敷防雷效果不好,就不要用在易燃易爆场所

低层建筑装暗敷接闪带,除了会打坏几块砖头外,感觉和明敷接闪带没区别。
发表于 2024-6-14 09:39:42 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2024-6-14 09:11
90年代建成加油站,站房和加油棚都是钢混结构的。

加油站不能暗敷接闪器,至少是不宜暗敷,4.3.5条是针对“第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款”使用场所,而且还有限制条件“周围很少有人停留时”。
你这个是加油站,我其实有点疑问,加油站大部分都是一个罩棚一个小房子的配置,这个罩棚一般利用金属屋面做接闪器,小房子一般是打不到三类防雷标准的。你这项目的暗敷接闪器是给谁用的,罩棚是混凝土屋面?
     
发表于 2024-6-14 09:53:52 | 显示全部楼层
既然老建筑,又不大,车来人往的,就别暗敷了。你原来埋的钢筋根本没按暗敷接闪带要求做好连接,未必还剔掉混凝土保护层再做一次?
发表于 2024-6-14 10:51:02 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2024-6-14 09:22
低层建筑装暗敷接闪带,除了会打坏几块砖头外,感觉和明敷接闪带没区别。 ...

从接闪,泄流,明敷应该是优于暗敷的
     
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:23:18 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-14 09:39
加油站不能暗敷接闪器,至少是不宜暗敷,4.3.5条是针对“第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款”使用场所, ...

对,混凝土屋面的。站房为圆形的建筑物,然后围绕站房伸出间隔为120°的三个混凝土结构加油棚。如果做了接闪带,引下线也不好做,四周都是加油区域,人来人往的。不像其他加油站,有一面墙基本无人逗留,引下线可以设在那个位置
     
发表于 2024-6-14 14:22:02 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2024-6-14 13:23
对,混凝土屋面的。站房为圆形的建筑物,然后围绕站房伸出间隔为120°的三个混凝土结构加油棚。如果做了 ...

这个是两个问题啊,那原来的引下线打算用什么的?明敷接闪带并不是一定要明敷引下线啊。

     
发表于 2024-6-14 14:55:32 | 显示全部楼层
估计楼主是否是遇到整改要求,想文字解释过关?
     
发表于 2024-6-14 15:03:41 | 显示全部楼层
不清楚加油区是否属于火灾及爆炸危险性场所。如果是,那引下线防反击和感应过电压设计很严谨,有一整套要求,含内部防雷的部分,也就是防雷电电火花,不可轻视。
     
发表于 2024-6-14 15:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-14 15:24 编辑

油站有专门的 GB 50156-2021标准,但里面并没有写得很细,防爆那部分没细研究,可以先找来看看:

yz.png

     
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:30:16 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-14 14:22
这个是两个问题啊,那原来的引下线打算用什么的?明敷接闪带并不是一定要明敷引下线啊。

...

以前的房子,压根就没做防直击雷,现在提出要装直击雷装置的问题了。接闪带好装,引下线没办法弄了,明敷引下线涉及到接触电压跨步电压的问题,人工接地装置也不好在人来人往的地方弄。难道只能把屋面混凝土敲开,接闪带与钢筋相连,就算引下了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则