账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3172|回复: 7

[求助] 学生公寓改造外墙雨水管

[复制链接]
     
发表于 2024-6-12 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近期单位学生公寓外墙雨水管改造,计划将原有PVC雨水管改用镀锌管,请问改造时镀锌管是否需要做防雷措施?
发表于 2024-6-13 14:20:37 | 显示全部楼层
侧击雷应该不用,如果上端不在接闪器保护内,就需要与接闪装置可靠连接
     
发表于 2024-6-13 15:01:05 | 显示全部楼层
雨水管用镀锌管?与接地装置连通当作引下线了
     
发表于 2024-6-13 18:28:07 | 显示全部楼层
       防雷措施肯定是需要的。金属管顶端与接闪网连接,地下与接地装置连接。且最好做好保证各段管道间电气连续性的跨接。雷规4.4.8-3有明确规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-14 09:10:26 | 显示全部楼层
雨水管用镀锌管?这个方案挺独特啊
     
发表于 2024-6-17 10:58:30 | 显示全部楼层
注意55024的7.1.2第3小条或者7.1.3第3小条,别一不留神挨个强条。
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:11:48 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-14 09:10
雨水管用镀锌管?这个方案挺独特啊

哈哈哈没办法,春天融化雪水结冰后雨水管都砸坏了
     
发表于 2024-8-1 13:00:37 | 显示全部楼层
张宽 发表于 2024-8-1 09:11
哈哈哈没办法,春天融化雪水结冰后雨水管都砸坏了

有钱建议直接换内排水。外排水这样还是有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则