账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2830|回复: 3

[规范条文] 防排烟等机房需要设置应急照明灯具吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-27 21:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手请教:防烟、排烟、消防电梯机房内是否需要设置应急照明灯具?有规范依据吗?谢谢!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-5-28 10:39:40 | 显示全部楼层
需要备用照明,不需要疏散照明
     
发表于 2024-5-28 14:07:50 | 显示全部楼层
不需要设置疏散照明,只设置备用照明
     
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:56:12 | 显示全部楼层
谢谢!备用照明从双电源箱接出或者带蓄电池都可以是吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则